我是新人,想问问,为何T梁会出现这样的格子
al88520
al88520 Lv.3
2014年06月10日 21:46:48
来自于桥梁工程
只看楼主

别人说是因为震动混凝土的时候,把钢筋振捣了,所以出现离析现象,求指教

别人说是因为震动混凝土的时候,把钢筋振捣了,所以出现离析现象,求指教

DSC_1456.jpg


DSC_1457.jpg

laom01
2014年06月11日 09:10:29
2楼
有没有高手,解答一下啊?
回复
qq_1402461569777
2014年06月11日 12:42:52
3楼
好,这个帖子说得好,我觉得也是这样的
回复
醉清清风风
2014年06月11日 14:37:44
4楼
保护层是不是薄了???
回复
xbsc09123
2014年06月11日 20:08:26
5楼
你这个原因有多方面。混凝土的保护层厚度不够,还有在使用高频的时候,开的时间太长所致。还有可能是你的模板锁的太死。
回复
lwhitren
2014年06月12日 08:56:44
6楼
钢筋保护层小了,扎丝绑扎的数量也不满足要求
回复
hncdtxq
2014年06月12日 16:59:06
7楼
保护层小了
回复
桥帮主
2014年06月12日 17:40:14
8楼
保护层过小,钢筋和模板之间都是砂浆填充了,颜色较深,强度低
回复
al88520
2014年06月12日 21:56:58
9楼
xbsc09123 发表于 2014-6-11 20:08 你这个原因有多方面。混凝土的保护层厚度不够,还有在使用高频的时候,开的时间太长所致。还有可能是你的模 …现场测了保护层,跟设计的偏差不大,在范围内。想问问是不是高频振动导致的离析现象?
回复
al88520
2014年06月12日 21:57:30
10楼
lwhitren 发表于 2014-6-12 08:56 钢筋保护层小了,扎丝绑扎的数量也不满足要求现场测了保护层,跟设计的偏差不大,如果是扎丝的数量不够 是怎么说
回复
al88520
2014年06月12日 21:58:39
11楼
桥帮主 发表于 2014-6-12 17:40 保护层过小,钢筋和模板之间都是砂浆填充了,颜色较深,强度低钢筋和模板直接填充,这个倒觉得是有可能,另外如果在这样的位置打回弹,应该是强度反而更大吧?