请问各位专业人士,钢管、球墨铸铁管以及塑料管等管材的敷设,转角为多大时需要设弯头和镇墩?
请问各位专业人士,钢管、球墨铸铁管以及塑料管等管材的敷设,转角为多大时需要设弯头和镇墩?
2楼
有规范和图集 我以前查过
回复
3楼
照理说有一个计算过程,根据水压对转角处管道的冲击力来判断是否需要加支墩,有一本专门的图集,最小的设支墩的偏转角是11.25°
回复
4楼
shineqi 发表于 2014-6-12 22:47 有规范和图集 我以前查过还记得是哪本规范吗?
回复
5楼
kuailelyd 发表于 2014-6-13 07:52 还记得是哪本规范吗?我有 发给你
回复
6楼
柔性接口给水管道支墩(上P1-76) 10s505
回复
7楼
kuailelyd 发表于 2014-6-13 07:52 还记得是哪本规范吗?希望是您要找的
回复
8楼
shineqi 发表于 2014-6-13 08:21 希望是您要找的其实我是想问一下,比如说管道弯管角度为4度或者8度,小的角度通过借转可以实现,大的可能要设镇墩,那个界限是多少
回复
9楼
在水一方oo 发表于 2014-6-12 23:03 照理说有一个计算过程,根据水压对转角处管道的冲击力来判断是否需要加支墩,有一本专门的图集,最小的设支 …那意思是说管道弯管角度小于11.25°的就不需设镇墩吗?
回复
10楼
直接去图集找就可以了
回复
11楼
kuailelyd 发表于 2014-6-13 09:26 其实我是想问一下,比如说管道弯管角度为4度或者8度,小的角度通过借转可以实现,大的可能要设镇墩,那个 …6度以内能借转
回复