关于地下室商业空调管共用地下室消防送风管问题
ttiger2000
ttiger2000 Lv.12
2014年06月10日 09:49:09
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 ttiger2000 于 2014-6-10 11:20 编辑 这边有一地下室商业,建筑面积8800平方;三个防火分区,同时布置有采暖风机盘管,风机盘管在回风箱侧壁与消防正压送风管相连接,即平时使用时可借用补充部分新风;消防验收时问题来了,当消防补新风时候,风机盘管也必须跟着转动,否则;正压风在风机盘管处通过回风口全部漏出,送不到指定位置。二次商业装饰设计似乎也没有看到这个问题,一次设计是一家设计院,商业部分设计是另一家设计院。

本帖最后由 ttiger2000 于 2014-6-10 11:20 编辑

这边有一地下室商业,建筑面积8800平方;三个防火分区,同时布置有采暖风机盘管,风机盘管在回风箱侧壁与消防正压送风管相连接,即平时使用时可借用补充部分新风;消防验收时问题来了,当消防补新风时候,风机盘管也必须跟着转动,否则;正压风在风机盘管处通过回风口全部漏出,送不到指定位置。二次商业装饰设计似乎也没有看到这个问题,一次设计是一家设计院,商业部分设计是另一家设计院。
图纸如下: BPY$_[_NU[3FNPKO6II(HIB.jpg
现在,消防要求就是设计院先出一份该系统方案原理及动作图,与电气系统的 配套图。最夸张的一个分区是里面2台大型吊顶风柜,两台风柜位于分区中间部分,后面再无其它送风风口。
常见都是空调盘管单独布置一趟补新风管(借用消防正压风井)。正压风机的风管、风阀、风口单独布置。
这种设计其它院是怎么处理的呢?

BPY$_[_NU[3FNPKO6II(HIB.jpg

免费打赏
ygfzxq
2014年06月10日 12:45:21
2楼
路过,学习
回复
mofgyc
2014年08月12日 15:48:37
3楼
这个问题没看太明白,是消防补风和平时的新风系统是公用的吗?这个风量能匹配吗?但就消防补风而言对送风气流的出口位置是没太多要求的,从回风口漏出也没什么,只要保证一定的风量送入设计区间就是了。如果是这样的公用系统,就得按照消防的标准设计系统,包括控制和电源。