摘 要:结合南宁商业街暖通空调设计,对商业、办公综合体项目的中央空调系统及通风和防排烟系统的设计进行简要分析。关键词:中央空调;通风;防排烟;绿色建筑及节能;设计1 项目概况本项目规划商业办公、住宅、酒店3大功能区,其中商务办公区由综合商业和6栋高层办公楼组成;住宅区由沿街商业及11栋高层住宅塔楼组成,总建筑面积为80.5万m2。商务办公区:建筑面积为454 192.00 m2。其中商业建筑面积为127 883.0 m2。办公建筑面积为184 116.0 m2,由1#楼~6#楼6栋塔楼组成,均属一类高层公共建筑。1#楼23F,建筑高度99.7 m;2#楼31F,建筑高度139 m,属于超高层建筑;3#楼21F,建筑高度97 m;4#楼21F,建筑高度97 m;5#楼18F,建筑高度76.8 m;6#楼23F,建筑高度97.8 m。
关键词:中央空调;通风;防排烟;绿色建筑及节能;设计
1 项目概况
本项目规划商业办公、住宅、酒店3大功能区,其中商务办公区由综合商业和6栋高层办公楼组成;住宅区由沿街商业及11栋高层住宅塔楼组成,总建筑面积为80.5万m2。
本次设计范围为商务办公区。
2 设计范围
(1)建筑物通风及防排烟系统;(2)建筑物全年舒适性中央空调系统设计。
3 设计参数
3.1 室外参数
地区:广西南宁;纬度:22?49';经度:108?21';冬季大气压力:1 011.0 hPa;冬季平均室外风速:1.2 m/s;冬季空调室外设计干球温度:5.7 ℃;冬季空调室外设计相对湿度:78%;夏季大气压力:995.5 hPa;夏季平均室外风速:1.5 m/s;夏季空调室外设计干球温度:34.5 ℃;夏季空调室外设计相对湿度:68%。
3.2 室内设计参数
室内设计参数如表1所示。
表1 室内设计参数
房间
名称
|
夏季
|
冬季
|
人员密度/ (m2/人)
|
噪声标准/dB(A)
|
新风量/ (m3/h·人)
|
||
温度/℃
|
相对湿度/%
|
温度/℃
|
相对湿度/%
|
||||
办公室
|
24
|
50
|
20
|
55
|
0.15
|
45
|
30
|
会议室
|
24
|
50
|
18
|
60
|
0.4
|
45
|
30
|
餐厅
|
25
|
50
|
18
|
65
|
0.4
|
50
|
20
|
客房
|
25
|
60
|
20
|
55
|
2人/间
|
40
|
50
|
商场
|
24
|
50
|
18
|
50
|
0.25
|
60
|
20
|
3.3 通风设计参数
通风设计参数如表2所示。
表2 通风设计参数
场所 |
排风 |
补风 |
水泵房 |
6(次换气/h) |
85%排风量 |
变配电间 |
按发热量计算 |
85% |
地下停车场 |
6(次换气/h) |
5(次换气/h) |
4.1 冷、热负荷及冷、热源配置
4.1.1 集中商业
集中商业空调建筑面积约为127 883 m2,夏季总冷负荷约为23 019 W(6 547 RT),拟设置水冷中央空调系统。
冷源:采用2台制冷量为7 034 kW(2 000 RT)的高压离心式水冷冷水机组,1台制冷量为7 034 kW(2 000 RT)的带显热回收高压离心式水冷冷水机组,1台制冷量为3 516 kW(1 000 RT)的变频离心式热回收水冷冷水机组作为夏季空调冷源,热回收热水用作生活热水的预处理。
配置7台流量为800 m3/h冷却塔,冷却塔设于裙楼屋面。
空调冷水的供/回水温度为7 ℃/12 ℃;空调冷却水供/回水温度为32 ℃/37 ℃。
4.1.2 办公楼
1#办公楼建筑面积为34 334 m2,夏季总冷负荷约为5 150.0 kW,冬季总冷负荷约为2 575.0 kW,采用风冷热泵变频多联空调系统作为夏季空调冷源和冬季热源。每层办公用房配置2台多联空调系统室外机,多联空调系统室外机分设于空调机房和塔楼屋顶。设2台制冷量为785 kW、制热量为764 kW的风冷热泵机组作为空调新风的冷、热源,风冷热泵机组及循环水泵设于塔楼屋顶。
2#办公楼建筑面积为55 513 m2,夏季总冷负荷约为7 771 kW,冬季总热负荷约为3 850 kW,采用风冷热泵机组作为夏季空调冷源和冬季热源。1~12层为低区系统,在避难层设4台制冷量为785 kW、制热量为764 kW的螺杆式风冷热泵机组;14~28层为高区系统,在屋顶层设3台制冷量为1 133 kW、制热量为1 100 kW的螺杆式风冷热泵机组。
3#、4#办公楼建筑面积均为22 327.0 m2,夏季总冷负荷约为3 349.0 kW,冬季总热负荷约为1 675.0 kW,采用风冷热泵机组作为夏季空调冷源和冬季热源。每栋办公楼设4台制冷量为785 kW、制热量为764 kW的螺杆式风冷热泵机组,风冷热泵机组及冷水泵设置于办公楼屋顶。
5#、6#办公楼建筑面积均为47 293 m2,夏季总冷负荷约为7 100 kW,冬季总热负荷约为3 500 kW,采用风冷热泵机组作为夏季空调冷源和冬季热源。5#办公楼设4台制冷量为785 kW、制热量为764 kW的螺杆式风冷热泵机组;6#办公楼设5台制冷量为785 kW、制热量为764 kW的螺杆式风冷热泵机组。风冷热泵机组及冷水泵设置于办公楼屋顶。
4.2 空调水系统设计
冷(热)水系统采用两管制;由于各末端设备设置动态平衡阀,各系统管道均可按异程式设计。冷(热)水系统采用开式膨胀水箱定压方式;膨胀水箱设于大楼屋面。
4.3 空气处理系统
小型办公、活动室、培训等采用风机盘管加新风系统。集中商业、大厅、餐厅、会议等大空间区域采用低速单风道全空气系统;除有直接对外的出入口的空调区域外,上述所有空调区域均设置机械排风系统。影院、冰场空调、通风系统二次装修时由专业公司设计安装。
5 通风系统
(1)汽车库及设备用房通风系统划分如表3所示。
(2)地下室汽车库通风设计。地下室汽车库平时通风系统与火灾时机械排烟系统合用,排风按照6次/h换气计算,新风采用机械补风和自然补风相结合的方式,机械补风时补风量为排风量的80%。
(3)变配电等设备用房通风设计。变配电等设备用房设通风系统,排风按实际设备散热量要求而定(部分用房根据发热量需提供分体空调),补风量为排风的80%。
(4)水泵房按6次/h换气设机械通风系统。
(5)公共卫生间设独立排风系统,排风通过百叶风口排出室外。办公楼卫生间排风通过排风管道排入垂直竖井,由屋顶高位排出。
(6)各空调区域均设置集中的机械排风系统,以保证新风的送入。
表3 汽车库及设备用房通风系统
6 防排烟系统
6.1 地下汽车库
地下室汽车库火灾时机械排烟系统与平时通风系统合用,排烟量按照不小于6次/h换气计算,补风采用自然补风。详见表3。
6.2 地下设备用房
设备用房部分,水泵房由于无可燃物、人员不经常停留,只按通风考虑;变配电间及发电机房采用CO2气体灭火,不考虑防排烟,在灭火完毕后,再打开相应的防火阀及风机排除废气;其他凡是面积超过50 m2的房间和长度超过20 m的内走道均按防火分区设置机械排烟系统和消防补风系统;排烟量均按最大防烟分区面积与120 m3/(h? m2)之乘积设计,补风量按不小于排烟量的50%设计。详见表3。
6.3 楼梯间及前室
本建筑属于50以上的一类高层公共建筑,故其防烟楼梯间及其前室、消防电梯合用前室均设置正压送风系统,2#楼为超高层建筑,加压送风系统分设在避难层和屋顶两段设置。各单体建筑机械加压送风系统如表4所示。
表4 各单体建筑机械加压送风系统
6.4 内走道
办公楼内走道设机械排烟系统,1#办公楼内走道排烟系统为PY-1-WD-1;2#办公楼内走道排烟系统为PY-2-WD-1、2;3#、4#办公楼内走道排烟系统为PY-3、4-WD-1;5#、6#办公楼内走道排烟系统为PY-5-WD-1、2和PY-6-WD-1,排烟风机设于塔楼屋顶。
裙房商业区一层第五防火分区、二层第五防火分区、三层第四防火分区和四层第四防火分区的内走道,均设置排烟风口,就近接入裙房商业的竖向排烟系统中。
6.5 裙房商业中庭
裙房商业共6个中厅,设置相应的排烟系统为PY-WD-ZT-1~7,排烟风机设置于四层顶部。
6.6 裙房商业内街
裙房商业内街,以最大防烟分区面积不大于500 m2的原则划分成若干个防烟分区,每层商业内街的各个防烟分区均设置排烟风口,共设置9个竖向排烟系统,排烟系统为PY-WD-SYNJ-1~9。排烟风机设置于四层顶部。
6.7 裙房商业
裙房商业,以最大防烟分区面积不大于500 m2的原则划分成若干个防烟分区,每层商业的各个防烟分区均设置排烟风口,共设置10个竖向排烟系统,排烟系统为PY-WD-SY-1~10。排烟风机设置于四层顶部。
6.8 影院
影院以每个影厅或内走道为防烟分区,分别设置10个竖向排烟系统,排烟系统为PY-WD-YT-1~10。排烟风机吊装于屋顶网架上。
7 结语
暖通空调系统设计方案要与项目所在地区和项目的实际情况相结合,适合的系统才是好系统。