电气预留预埋配管跨接线的问题
bloodwzd
bloodwzd Lv.12
2014年06月08日 16:20:38
来自于防雷减灾
只看楼主

使用JDG管进行预埋 到底要不要进行跨接?

使用JDG管进行预埋 到底要不要进行跨接?


免费打赏
dianqipanli
2014年06月09日 05:19:03
2楼
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范》CECS120:2007
6.0.1
套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)体、线槽的连接符合本规程第5章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线。管路外露可导电部分应有可靠接地。

第5章共7条,主要为紧钉螺栓连接要求和爪型螺母的要求。
回复
bloodwzd
2014年06月09日 07:58:30
3楼
dianqipanli 发表于 2014-6-9 05:19 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范》CECS120:20076.0.1套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电 …看到了。。。忘了这个规范了。。。谢谢啊
回复
bloodwzd
2014年06月09日 14:34:13
4楼
dianqipanli 发表于 2014-6-9 05:19 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范》CECS120:20076.0.1套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电 …看到了。。。忘了这个规范了。。。谢谢啊
回复

相关推荐

APP内打开