天正暖通中绘图时候风机盘管接口全是左接的,统计材料怎么统计左接右接各多少个 ?
天正暖通中绘图时候风机盘管接口全是左接的,统计材料怎么统计左接右接各多少个 ?
2楼
我以前就发现这个问题了,但是管理员瞧不起咱这种小虾米,包括水管变径头在平面上也体现不出来的。
所以有时候别人用鸿业制图就很容易理解这种心情了。
回复
3楼
yzhyymyjs 发表于 2014-6-7 18:32 我以前就发现这个问题了,但是管理员瞧不起咱这种小虾米,包括水管变径头在平面上也体现不出来的。所以有 …请问那后来你是怎么解决了啊
回复
4楼
还能怎么办,单独另存一张图纸后关闭风管水管再拿鸿业放一遍盘管,最后在统计左右接管盘管数量。
再就是只能慢慢数,但是很容易数错。
回复
5楼
目前风机盘管的统计不区分左右接口,需要这样统计是院里的要求还是别的什么?
回复
6楼
厂商提供的盘管设备分左右式接口的,如果无法提供的话厂家全部是按默认左式接口来发货的,后期会导致支管保温等辅材及人工的增加,最头疼的就是数量多了以后工期的延误叠加。
回复
7楼
一般采购设备是左右式对半开
回复
8楼
楼主这个问题很好,说出了现场施工人员的心声。
回复
9楼
可以将你们曾经进行材料统计的表格(dwg格式)发过来看一下吗?以便于我们修改。
回复
10楼
回复
11楼
软件做到这点应该不是什么难事情。
最近在熟悉天正暖通,带来不少惊喜
说到风机盘管,貌似块中的风管接口与参数中的接口大小不符,自动配接的风管看起来怪怪的,不知道有朋友注意到没有
回复