本帖最后由 无语的龙 于 2014-6-9 11:18 编辑 为什么间距较小的柱子配筋反而比柱距较大的柱子大?难道是因为刚度大了,吸收的地震力多了吗?
本帖最后由 无语的龙 于 2014-6-9 11:18 编辑
为什么间距较小的柱子配筋反而比柱距较大的柱子大?
难道是因为刚度大了,吸收的地震力多了吗?
2楼
怎么没有人呢?!各位前辈高手,你们快来啊
回复
3楼
是不是一跨大,一跨小?
回复
4楼
本帖最后由 设计 于 2014-6-9 10:28 编辑
柱子所受作用才是影响其配筋的关键,间距不是直接因素,并不直接决定其配筋
回复
5楼
jinghai522521 发表于 2014-6-9 09:43 是不是一跨大,一跨小?是这样的,我把图传上去了,麻烦看一下吧
回复
6楼
设计 发表于 2014-6-9 10:27 柱子所受作用才是影响其配筋的关键,间距不是直接因素,并不直接决定其配筋是抗震的影响吗?还是想不通
回复
7楼
是否楼梯的影响呢?
回复
8楼
假如柱子截面一样的话,首先,间距大只能代表轴力会大(面荷载一样),轴力主要是由混凝土抗压承担(大偏心除外),纵筋配筋率大说明柱端的弯矩大,弯矩主要由水平力引起,以及竖向荷载作用下节点不平衡弯矩进行分配,你图片中的间距小的四根柱子,附近应该是楼梯吧,楼梯的刚度本身很大,对柱纵筋会很大的影响,个人认为,你那个是因为楼梯影响纵筋,与间距无太大的关系。
回复
9楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-6-9 13:31 假如柱子截面一样的话,首先,间距大只能代表轴力会大(面荷载一样),轴力主要是由混凝土抗压承担(大偏心 …精辟!我觉得说的很对。而且从轴压比可以看出,间距大的确实轴压比大,没问题的。配筋还是要看弯矩。
回复
10楼
从轴压比来看的话,跨度大的确实是要大一些,至于配筋可能和楼梯间的板洞有关!!!
回复
11楼
mooncakes163 发表于 2014-6-9 13:58 精辟!我觉得说的很对。而且从轴压比可以看出,间距大的确实轴压比大,没问题的。配筋还是要看弯矩。多谢前辈指点,受益匪浅啊;但是建模的时候并没有把楼梯考虑进去啊
回复