为什么间距较小的柱子配筋反而大?
qq_1397646770734
2014年06月07日 09:43:27
只看楼主

本帖最后由 无语的龙 于 2014-6-9 11:18 编辑 为什么间距较小的柱子配筋反而比柱距较大的柱子大?难道是因为刚度大了,吸收的地震力多了吗?

本帖最后由 无语的龙 于 2014-6-9 11:18 编辑

为什么间距较小的柱子配筋反而比柱距较大的柱子大?
难道是因为刚度大了,吸收的地震力多了吗?

截图1402283827.png

免费打赏
qq_1397646770734
2014年06月09日 15:28:24
12楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-6-9 13:31 假如柱子截面一样的话,首先,间距大只能代表轴力会大(面荷载一样),轴力主要是由混凝土抗压承担(大偏心 …多谢前辈指点,受益匪浅啊;但是建模的时候并没有把楼梯考虑进去啊,
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年06月09日 15:59:51
13楼
无语的龙 发表于 2014-6-9 15:28 多谢前辈指点,受益匪浅啊;但是建模的时候并没有把楼梯考虑进去啊,你建模的时候,楼梯没有建进去,但是楼梯荷载也不小,然后你楼梯间的梁是不是取得比较小?还是和其他地方一样大的?假如取得稍微小一点,这样的话,当不平衡弯矩进行分配的时候,会分配给柱子很多,导致柱子弯矩要大,配筋也会变大。
回复
qq_1397646770734
2014年06月09日 16:08:44
14楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-6-9 15:59 你建模的时候,楼梯没有建进去,但是楼梯荷载也不小,然后你楼梯间的梁是不是取得比较小?还是和其他地方 …喔,是这样的,是这样的,多谢您的指点,终于找到原因了,是我梁截面取得小了
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年06月09日 16:12:55
15楼
无语的龙 发表于 2014-6-9 16:08 喔,是这样的,是这样的,多谢您的指点,终于找到原因了,是我梁截面取得小了别客气,我也只是菜鸟,多逛论坛多多学习而已,哈哈
回复
谢好
2014年06月10日 23:07:49
16楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开