我目前做一个近24米高的五层框架结构,最顶层建筑专业要求框架做成单向梁柱抗侧力体系,但我觉得,这样不太好。可又找不到规范依据。 框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系是不是高层建筑有要求,低于24米的多层框架不受此限制吗? 哪位高手,不吝赐教,多谢了。

我目前做一个近24米高的五层框架结构,最顶层建筑专业要求框架做成单向梁柱抗侧力体系,但我觉得,这样不太好。可又找不到规范依据。 框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系是不是高层建筑有要求,低于24米的多层框架不受此限制吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了。
免费打赏
qq_1397646770734
2014年06月09日 09:46:36
2楼
我也很想知道,帮顶
回复
谢好
2014年06月09日 22:24:20
3楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
谢好
2014年06月15日 22:26:50
4楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
zwm1021
2015年03月18日 12:45:01
5楼
问题解决了吗,我也想知道。
回复
yaochj
2015年09月06日 08:54:14
6楼
抗规:
6.1.5 框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。