水平式边墙型喷头与后背墙的距离有什么要求
eric
eric Lv.3
2014年06月06日 17:44:45
只看楼主

因为某些原因,必须采用边墙型喷头,且沿着客房或者房间的纵轴布置。于是,支管沿着方面纵向布置时,边墙型喷头的布置必然会与后背墙有一定的距离。这距离超过了规范对直立式边墙型喷头于后背墙距离的要求(50mm~100mm)。那么,采用水平式边墙型喷头,该距离应怎么控制。

因为某些原因,必须采用边墙型喷头,且沿着客房或者房间的纵轴布置。
于是,支管沿着方面纵向布置时,边墙型喷头的布置必然会与后背墙有一定的距离。
这距离超过了规范对直立式边墙型喷头于后背墙距离的要求(50mm~100mm)。
那么,采用水平式边墙型喷头,该距离应怎么控制。


免费打赏
eric
2014年06月06日 17:47:16
2楼
本帖最后由 eric 于 2014-6-6 17:50 编辑

剖面图所示
局部吊顶的宽度,即喷头与后背墙的距离一般200mm左右。
是否可行


回复
云飘飘
2014年06月07日 06:28:45
3楼
只有居室、办公室才可以有条件使用边墙喷头。一般紧贴墙。
回复
水龙头119
2015年01月11日 21:38:36
4楼
图集里有规定,水平边墙型喷淋头是和直立边墙型喷头离墙间距是一样的。50-100mm,所以你这个不可以的。你这还算好了,我这个工程碰到在柜子上装出来的,离墙间距有500mm了,正为此寻找解决方案。
回复
水龙头119
2015年01月11日 21:39:46
5楼
你这个高度符合150-300之内了,离墙间距不行。
回复
chinayounger
2015年10月15日 19:10:40
6楼
我也遇到同样问题,正为此寻求解决办法!
回复
zimuzelan
2016年12月08日 09:56:48
7楼
这个问题解决了吗,谁解决了说一下解决方案,现遇到同样问题
回复
waterwold
2016年12月08日 20:25:25
8楼
wjjwsxf 发表于 2015-1-11 21:38 图集里有规定,水平边墙型喷淋头是和直立边墙型喷头离墙间距是一样的。50-100mm,所以你这个不可以的。你这 …学习了,谢谢分享
回复
lygirlmch
2016年12月09日 14:15:05
9楼
正是求知时,高手进来解答一下啊:lol