求施工工地国标三级配电箱照片,一机一闸一保护的,进行整改:Q
求施工工地国标三级配电箱照片,一机一闸一保护的,进行整改:Q
2楼
国标的没有,自己设计的倒有一只:
回复
3楼
上图接线是否有问题?
1、左下角的漏电开关上端头N线不应从N排接过来吧?正常情况下电源N线经过漏电开关才能接到N排。另外,上图N线从漏电开关出来后不知接到哪了?
2、总刀开看不出有进线,是否进线还没进柜?那么将来电源N线只能接到N排了,N排似乎起不到汇流排的作用了。
3、那么多路出线,出线回路里面的N线看不出怎么接的,不会在接线板后面与漏电开关出线端的N线拧一块了吧?如果是这样,也能用,但违反了N线必须从汇流排引出的规定。
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-7 09:05 编辑
楼上看的较仔细,不过“违反了N线必须从汇流排引出的规定”的说法从何而来?
负荷需接的N线必须从漏电开关下接,从N(汇流)排接,220V负载还能用电吗,漏电开关不会跳吗?
N线过汇流排的意思,就是图中电源电缆的N芯线必须接在N排上!
楼主想要的东西给了,他倒没声音了?
图片中能看到线路的是同一只箱,能猜测第一张图片中共有多少只箱吗?
回复
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-8 23:37 编辑 ccc___ 发表于 2014-6-6 16:32 国标的没有,自己设计的倒有一只:1、仿佛是1进线、8出线,但缺少汇流排的箱子不符合临电规范的要求!!!2、进线带漏保、8路出线也带漏保,如果进出线漏保都是30MA\0.1S的,则该箱安全过度,总进线漏保总会不该跳时乱跳闸,用电的可靠性将无法保障!!!3、这个配电箱肯定不是临电一级箱、二级箱,唯一的解释是临电三级箱,但既不符合动力三级箱“一机一箱一闸一漏”的要求,也不符合照明三级箱220V配电为主的实际情况!!!4、动力和照明都从这只三级箱配出的话,显然违背了临电规范的“动照分离”原则!!!5、插座配出线的主观愿望是好的,便于外部直接通过插头接电,箱子可以锁起来,电工可以清闲很多,但现场执行起来非常不便于检查,很多插头根本就没有接PE线,但从插头外观上根本看不出来,无法确保PE线的可靠连接,安全性能大大降低!!!6、看了很多临电现场、书籍内的实际配置,该图片出线回路用的那些带漏保功能的微断,似乎不能用于动力三级箱,只能用于类似塔机镝灯的照明末端箱!!!8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。8.1.4 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。8.1.1-8.1.4 为综合适应施工现场用电设备分区布置和用电特点,提高用电安全、可靠性,这4条依据现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052明确规定了施工现场用电工程三级配电原则,开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”制原则和动力、照明配电分设原则。
回复
6楼
我这里到有一些可供参考的照片!!!
您主要看箱体型式、主接线形式,因为其中部分进出线断路器容量并不不匹配!!!
先发一个临电一级箱的配置!!!
A、总进线漏保模式
回复
7楼
再发张另外一种模式的临电一级柜照片!!!
B、分路漏保模式(个人比较欣赏的模式,建议各分路漏保选75MA、0.2S)
回复
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-7 15:25 编辑
A、最简洁的二级动力分箱
回复
9楼
临电二级箱也可以做成落地柜形式!!!
回复
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-7 15:31 编辑
发几张动力三级箱的照片!!!
回复
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-8 23:22 编辑
最后,发几张照明三级箱(即末端箱)的照片!!!
当然了,汇流排、端子排上应该有塑料绝缘盖板!!!
回复