18米跨菜市场 钢管柱取多大合适?
liqiang5410
2014年06月06日 11:02:05
只看楼主

18米跨菜市场 钢管柱取多大合适? 恒载0.3 活载0.5 风压0.35 柱高6M,拱顶高8.8M

18米跨菜市场 钢管柱取多大合适? 恒载0.3 活载0.5 风压0.35 柱高6M,拱顶高8.8M
1.jpg

1.jpg

结构入殓师
2014年06月06日 11:19:48
2楼
哥们 好歹给个柱距啊。多跨的还是单跨?
回复
liqiang5410
2014年06月06日 11:27:25
3楼
柱距7M,是三跨,跨度都一样
回复
liqiang5410
2014年06月06日 11:30:59
4楼
材质用的是Q235B
回复
天地不言
2014年06月06日 15:22:08
5楼
拱形跨越,水平反力很大。
回复
ailongshen
2014年06月06日 15:26:54
6楼
用3D3S计算把!!!或者把拱形单独设计,支座按刚接设计后,得到反力计算柱子~
回复
lixing9917
2014年06月06日 17:37:07
7楼
我做过,用273螺旋管就可以
回复
liqiang5410
2014年06月06日 18:01:48
8楼
lixing9917 发表于 2014-6-6 17:37 我做过,用273螺旋管就可以180*7的可以不
回复
嘉伟钢结构
2014年06月07日 08:23:08
9楼
下弦加拉杆
回复
shejijiegou1
2014年06月12日 13:33:42
11楼
下旋设拉杆,至少209X6
回复
laodu5115
2014年06月06日 11:02:06
12楼
我正在做一个 跨度78M柱距8.5M的厂房 屋架是桁架 柱子用的是350左右的钢管 希望对你有帮助
回复

相关推荐