钢管柱的长细比应怎样计算
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2013年02月22日 12:58:54
只看楼主

单柱圆钢管架,跨度15m,柱高5.5m,柱顶搭接轻型桁架,我是考虑长细比控制柱截面大小,柱脚铰接,柱顶悬臂,公式为2xL0/i<150,选用直径219x6的钢管,感觉选用的型号过大,这种计算方法是否正确,望指教。

单柱圆钢管架,跨度15m,柱高5.5m,柱顶搭接轻型桁架,我是考虑长细比控制柱截面大小,柱脚铰接,柱顶悬臂,公式为2xL0/i<150,选用直径219x6的钢管,感觉选用的型号过大,这种计算方法是否正确,望指教。
免费打赏
无间道
2013年02月22日 15:23:19
2楼
按照你提供的条件,钢管柱上下端应该都是铰接。其他的就不用说了吧。
回复
123木头人k
2013年02月22日 16:34:06
3楼
看看钢结构设计规范,里面有详细解答。
回复
heroncemore
2013年02月23日 16:08:16
4楼
柱脚刚接的悬臂柱,q235 219x6的话长细比146
回复

相关推荐