后浇带的板筋可否100%搭接
liuhs0011
liuhs0011 Lv.5
2007年10月04日 19:55:24
只看楼主

高规4.3.13中说明条文说:板筋应该断开搭接,04G101-4中也有100%搭接的构造措施,但是我们这里审图的权威专家说不行,必须留贯通筋。抗规也说了板内受力筋搭接不宜大于25%,但是可以适当放宽要求。到底那个为准?我个人认为应该断开(我们这里是严寒地区,冬天快到了,最冷零下25度左右,主体的收缩不可避免)。

高规4.3.13中说明条文说:板筋应该断开搭接,04G101-4中也有100%搭接的构造措施,但是我们这里审图的权威专家说不行,必须留贯通筋。抗规也说了板内受力筋搭接不宜大于25%,但是可以适当放宽要求。到底那个为准?
我个人认为应该断开(我们这里是严寒地区,冬天快到了,最冷零下25度左右,主体的收缩不可避免)。
liuhs0011
2007年10月08日 19:03:04
2楼
不会吧,问题是不是太弱智了,都没人指点一下
回复
simpledeer
2007年10月09日 12:13:42
3楼
一般情况下应该错开搭接,特殊情况(例如后浇带范围内的钢筋采用断开搭接)无法错开时,按搭接接头率100%考虑,搭接长度修正系数应取1.6,即搭接长度为锚固长度的1.6倍。见混凝土规范GB50010-2002第9.4.3条。
回复
蝶之过
2007年10月09日 17:07:28
4楼
按构造增加钢筋,不能100%搭接
回复
liuhs0011
2007年10月09日 17:59:54
5楼
就这个问题我又请示了一下专家,专家说图集和高规上的是胡扯蛋,还是老老实实的留贯通筋吧
回复
zuoanya
2008年10月11日 19:08:30
6楼
那个专家,是什么头衔的专家啊,或许他自己就是胡扯蛋
回复
lypnjtu
2008年10月12日 23:08:00
7楼
还是贯通吧。毕竟是算薄弱处了。
回复
shangguan9977
2008年10月17日 23:18:58
8楼
最好是贯通筋,一般的设计原则
回复
yaslean
2008年10月18日 11:31:52
9楼
后浇带的钢筋应该断开,且不宜搭接,但两边钢筋在后浇带处应重复。
这样的话后浇带两侧的板块能相对移动。
个人观点。
回复
小王变老王
2008年10月21日 12:15:48
10楼
完全可以,公有三种做法,全部断开,50%搭接,100%搭接。请参看国标做法
回复
think2009
2008年10月21日 12:52:53
11楼
关于后浇带,一般来说分为沉降和收缩两种,沉降的,怎么作都没有什么大问题,而收缩的其实应该具体问题具体分析,如果说100%搭接,那么一定要增加钢筋,否则在混凝土收缩的时候钢筋应力很大的。所谓收缩是混凝土的作用,那么钢筋这时候的作用是在收缩的时候不要拉断就好了,而现在的板钢筋搭接是按照非抗震搭接的,搭接长度不是很大,那么在受温度应力的时候是没有依据可言的。故应该贯通设置,必要的时候应该增加钢筋!但是从做过的工程来看,不附加钢筋也是可行的。
回复

相关推荐

APP内打开