只看楼主

新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?请不吝赐教!

新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。
请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?
厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?
供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?
请不吝赐教!
免费打赏
zhanghl5418
2014年06月06日 13:24:09
12楼
电气交流 发表于 2014-6-6 13:16 哪怕设置专变,也不会让你直接启动的,16M的电动机,假使专变容量为63M,也只有四倍不到,即使上一级的定 …版主息怒!确实没有什么理论依据证明1000KW以上不能直接启动,但这个应该是经验之谈吧。我是新入行的菜鸟,经历过的项目均是10KV高压电机1000KW以上要配置软起动器或者变频器。实际上我也不知道为什么如此,还请版主不吝赐教!
回复
lingxuct
2014年06月06日 14:17:59
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-6 14:20 编辑 pirate_boy 发表于 2014-6-6 12:37 向供电公司咨询了一下,要求16000kW变频启动(软起都不行),其他高压电机至少软起,不允许直接启动。说 …110KV设专变,怕110KV母线电压在电机起动时下降太多,是否可以在110KV(或10KV侧)加电抗器。国产没有10KV的16000KW的变频器吧,进口产品需要多少价格?!这电机是带什么设备?这么大轴功率的设备用电机不合算,应该用透平。
回复
beida_energy
2014年06月09日 10:11:34
14楼
我突发奇想!各位别见笑!
反正是轻载启动是吧?
可以不可以先用低压大容量电动机变频启动将电动机带起来,为了增加力矩,可以加变速箱,然后启动过程中变速。待高压电动机接近同步速的时候,再将高压电机直接启动。
只是别错了相序就好。
回复
maxstar8
2014年06月09日 13:38:17
15楼
能否直接启动,按照手上的公司计算下母线压降,压降不满足要求的话,则需要变频或软启或自耦降压启动。我们最近有个项目采用了22MW的电机,采用的是自耦降压启动。
回复
展展
2014年06月09日 17:32:23
16楼
这么大的电机,真想知道怎么启动?等待专业回来。
回复
renguangpeng2010
2014年06月09日 22:26:25
17楼
长见识了。谢谢。
回复
pirate_boy
2014年06月09日 22:27:51
18楼
hongzhan2013 发表于 2014-6-9 17:32 这么大的电机,真想知道怎么启动?等待专业回来。正在沟通中,等确定后公布最终方案
回复
yuanlin621
2014年06月10日 08:07:14
19楼
必须向供电局申请2路110KV专用线,建设总降变电所才可以。这么大负荷,不能10KV给工厂供电!
回复
electricity
2014年06月10日 09:00:11
20楼
感觉楼主在做毕业设计似的,这么大电机工业上当然有,但有了这种电机,那项目肯定也很大,会有专门的电气设计的,为何还要跑供电局专门给它找个电源
回复
mente521
2014年06月10日 13:41:52
21楼
我原来在钢厂时候12500KVA变压器35KV专线供轧机电机,那个电机需要频繁启动,记得当时是很多的变频柜,专门的电抗器室,还有水阻设备,相当负责,到现在还没有完全弄清楚整套设备。