求助!!16000kW高压电机怎样才能启动???
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2014年06月06日 08:52:45
只看楼主

新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?请不吝赐教!

新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。
请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?
厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?
供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?
请不吝赐教!
免费打赏
hearthhrob
2014年06月10日 14:04:00
22楼
水电阻降压启动或者采用进相机加电容就地补偿都可以考虑,用水电阻启动的成本较低
回复
wsrocketage
2014年06月10日 16:47:54
23楼
这么大,??????
回复
wsrocketage
2014年06月10日 16:48:35
24楼
:)::K雷声大田
回复
jianzhudianqic
2014年06月11日 06:16:14
25楼

路过学习!!!!
回复
dengdaizhong
2014年06月11日 07:57:51
26楼


资料不错,谢谢分享。
回复
easy0life
2014年06月11日 08:57:03
27楼
学习,关注~
回复
pirate_boy
2014年06月11日 09:02:48
28楼
ccc___ 发表于 2014-6-6 14:17 110KV设专变,怕110KV母线电压在电机起动时下降太多,是否可以在110KV(或10KV侧)加电抗器。国产没 …购买的工艺包,需要16000kW高压电机,而且已经订货 了解了一下变频器的价格,日本或者德国的,大约在1000万左右,太贵了!软起不过200万。空载启动,不知道实际启动电流能达到多少??
回复
pirate_boy
2014年06月11日 09:06:16
29楼
electricity 发表于 2014-6-10 09:00 感觉楼主在做毕业设计似的,这么大电机工业上当然有,但有了这种电机,那项目肯定也很大,会有专门的电气设 …购买的工艺包,没有实际经验啊,这么大的高压电机也是第一次遇到。询问设计院这台高压电机的启动电流,他们也不能确定(虽然以前也做过16000kW的高压电机)现在不确定高压电机的启动电流,优先选择10kV电源吧,毕竟考虑前期投入
回复
pirate_boy
2014年06月11日 09:07:05
30楼
yuanlin621 发表于 2014-6-10 08:07 必须向供电局申请2路110KV专用线,建设总降变电所才可以。这么大负荷,不能10KV给工厂供电!110kV,难度太大!!!!!!!!
回复
pirate_boy
2014年06月11日 09:08:37
31楼
maxstar8 发表于 2014-6-9 13:38 能否直接启动,按照手上的公司计算下母线压降,压降不满足要求的话,则需要变频或软启或自耦降压启动。我们 …从其他企业了解,14000kW启动的时候,10kV母线压降会下降20%左右,压降太大
回复

相关推荐