请教泵站供配电问题
fengzhizi200479
2007年10月04日 19:21:46
只看楼主

一排水泵站,5台单机355kW泵,以两回10kV线路供电,请问采用两回10kV线路直接接两台主变,在6kV侧采用单母线分段接线方案是否可行?10kV进线不经开关柜,经跌落式熔断器、避雷器后直接接两台主变,6kV侧母线采用成套开关柜,这样可行不?请问还有其他方案更好的方案不?

一排水泵站,5台单机355kW泵,以两回10kV线路供电,请问采用两回10kV线路直接接两台主变,在6kV侧采用单母线分段接线方案是否可行?10kV进线不经开关柜,经跌落式熔断器、避雷器后直接接两台主变,6kV侧母线采用成套开关柜,这样可行不?请问还有其他方案更好的方案不?
免费打赏
q_0
2007年10月05日 21:37:46
2楼
5台单机355kW水泵(未说明运行方式)、装机容量1775kW,应属于III级中型泵站。你现二路电源进线,应该是按二级用电负荷考虑。
单台主变容量应在2000kVA以上,只用跌落熔断器保护?肯定不合适。另外你2路10kV电源线路情况未交代清楚,专盘专线还是公用网T接?工程项目距上级变配电所距离?2路专盘专线可能性不大,那么进线就应设保护,主变也另设保护。另外站用380/220V电源如何考虑?
个人建议10kV侧还是考虑设成套开关柜,主接线可以按单母线不分断,2电源1用1备(冷备用),高压计量,馈出2路接2台主变,站用380/220电源可由高压柜内10/0.4kV站用变供。6kV侧可考虑单母线分断接线。
回复
lingxuct
2007年10月06日 08:14:06
3楼
设计思路出现偏差,5台355KW泵,有10KV双电源,为什么用6KV电压?
直接用10KV电压,单母分段,母联自投,设一台10/0.4KV站用变,10KV一段接三台泵,二段接二台泵和一台变压器。
10KV柜和6KV柜是等价的!10KV电机与6KV电机也是等价的。少用二台大容量变压器能省多少投资?
回复
lingxuct
2007年10月06日 08:20:24
4楼
10KV二台进线隔离柜、二台计量柜、二台进线柜、二台PT柜、五台电机柜、一台变压器柜、一台母联柜、一台母联隔离柜,共16台,有条件每段加一台备用柜。
当然还需要低压柜和直流柜。
回复
fengzhizi200479
2007年10月06日 16:12:38
5楼


十分感谢楼上的悉心指教。
我的确是按二级负荷考虑,两回10kV线路一路是就近与约300米远处的公用网T接,另一路从附近约1km的一专用变电站来。站用变考虑在6kV侧单母线分段接线的两段母线上各接一台站用变。
1.如果10kV侧为单母线接线,两回线路的运行方式为一用一备即明备用(冷备用),选用2台主变就失去意义了,主变选一台就可以了啊
2.除非进线侧为线路~变压器单元接线,设2台主变,6kV侧才有可能按单母线分段接线考虑,当一段母线失电后分段断路器投入,不影响全部负荷供电。
不知对不对?请费心分析一下,不胜感激
回复
fengzhizi200479
2007年10月06日 16:33:55
6楼


谢谢楼上的帮助!
355KW水泵主电动机额定电压,我按6KV考虑的,我不清楚有无额定电压为10kV的。
按你的思路,如果选2台2000kVA主变,那就是隔离变压器了,变比应该是10/10kV了,有没有这种变比的变压器呢
回复
q_0
2007年10月06日 23:16:53
7楼
电机选择各地方可能会有所差别,有的电机由水工专业选型,有的可能由水工专业提轴功率、转速等资料电气专业选电机。如由电气专业选,上10kV电机肯定可以节省投资。只要征得供电部门同意,没必要设隔离变。10/10kV有载调压变压器倒是有,但选10kV电机目的主要为了节省主变投资。主接线方式4楼已交代清楚。
另外说用6kV电机的话,1台主变是不能满足二级负荷供电要求。对于二级负荷供电要求:2电源(困难情况1路6kV以上专线--架空线或2根电缆线)+2变压器(需要变压情况),并非绝对要求单母线分断,有分断自然供电可靠性更高。

回复
lingxuct
2007年10月07日 10:58:46
8楼
6楼:你没看清楚上面帖子,还要变压器干什么?10KV直接进变电所,水泵电机用10KV的,开关柜数量在4楼已经说了,只要一台10/0.4KV的站用电变压器就可以了。
按2楼的说法,在4楼说的开关柜数量上(只是把4楼开关柜10KV改成6KV),再增加二台10KV进线柜(对主变保护用)和二台主变!这需要多少钱?!
回复
sheshi38du
2007年10月07日 11:10:11
9楼
3楼、6楼说法十分正确。
回复
jia-24
2007年12月11日 11:15:23
10楼
最好用10KV电机,不要用6KV 的,这样省变压器钱了,不过要是用高压变频器的话,估计价格不会便宜,问问当地类似泵站的做法,跟其一致就好了
回复
jia-24
2007年12月11日 11:15:27
11楼
最好用10KV电机,不要用6KV 的,这样省变压器钱了,不过要是用高压变频器的话,估计价格不会便宜,问问当地类似泵站的做法,跟其一致就好了
回复

相关推荐

APP内打开