母线PT是否都需要装避雷器?有何规范要求么?
cxx1357
cxx1357 Lv.2
2014年06月05日 20:50:51
只看楼主

为什么GIS母线PT侧没有装设避雷器?母线PT什么情况下需要装设避雷器?什么情况下不要呢?有没什么规范要求?哪位高人指教下吧。万分感谢!!!

为什么GIS母线PT侧没有装设避雷器?母线PT什么情况下需要装设避雷器?什么情况下不要呢?有没什么规范要求?哪位高人指教下吧。万分感谢!!!
免费打赏
spark21cn1
2014年06月16日 22:33:09
2楼
若出线侧装有出线避雷器,并且满足和主变压器距离要求,可以不装母线避雷器 《过电压保护和绝缘配合》
回复
nuosc1718
2014年06月19日 10:40:51
3楼
spark21cn1 发表于 2014-6-16 22:33 若出线侧装有出线避雷器,并且满足和主变压器距离要求,可以不装母线避雷器 《过电压保护和绝缘配合》是的,详见《过电压保护和绝缘配合》
回复
向天索要1度电
2014年06月19日 22:31:52
4楼
学习了,不错。
回复
ruhebaoming
2014年06月21日 22:53:32
5楼
绝缘与配合
回复
pu800863
2014年06月23日 08:12:10
6楼
学习了 学习:D