倒流防止器是否前加装过滤器,安装中急用……
z48625z
z48625z Lv.2
2007年10月04日 17:53:36
来自于大气治理
只看楼主

我现在在装地铁的消防泵房,看到一本阀门的书上有个安装示意图,倒流防止器前加过滤器 ,后面加橡胶软接,方便检修 。而设计的图纸上面是没有的,到底需不需要向设计提出变更?正在安装……急用……

我现在在装地铁的消防泵房,看到一本阀门的书上有个安装示意图,
倒流防止器前加过滤器 ,后面加橡胶软接,方便检修 。
而设计的图纸上面是没有的,到底需不需要向设计提出变更?
正在安装……
急用……
免费打赏
goyc
2007年10月04日 18:20:58
2楼
又错了,应该去http://co.163.com/forum/list/1666_0_1.htm发帖
回复
gengrenbing
2007年10月15日 11:47:41
3楼
我们做的工程都是加的
回复