9层框架结构位移比不满足怎么办
该用户已注销
2014年06月04日 21:40:07
只看楼主

请教各位 6度区9层框架结构位移比不满足规范要求怎么办?最大的节点位置位移比为2.24,如图中红线圈起的位置。

请教各位 6度区9层框架结构位移比不满足规范要求怎么办?最大的节点位置位移比为2.24,如图中红线圈起的位置。

)]CN[_BW4H245V~2US(SH5D.jpg

谢好
2014年06月04日 21:54:43
2楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
ze冠
2014年06月04日 22:09:51
3楼
没看到图:L
回复
一类场地
2014年06月05日 08:11:10
4楼
图呢…………………………
回复
静心望世界
2014年06月05日 09:21:30
5楼
最好截个图啊,平面图,立面图什么的,要不大家怎么给你回答。
回复
该用户已注销
2014年06月05日 09:45:28
6楼
还不知道怎么传图片
回复
该用户已注销
2014年06月05日 09:59:56
7楼
图补上了 请各位大侠多多指教
回复
一号楼梯
2014年06月05日 10:55:05
8楼
加大角柱尺寸 加大边梁高度 不过你位移比超的比较厉害 是不是右边突出部分刚度太弱 加大右边的刚度试试
回复
该用户已注销
2014年06月05日 11:11:44
9楼
一号楼梯 发表于 2014-6-5 10:55 加大角柱尺寸 加大边梁高度 不过你位移比超的比较厉害 是不是右边突出部分刚度太弱 加大右边的刚度试试好的 我试试
回复
zhujiahao106
2014年06月06日 11:26:10
10楼
柱子不行就加点墙
回复

相关推荐