梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????我先抛砖引玉说一说:1.参用较细钢筋比如12.14.16.2.提高混凝土强度等级3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。
梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????
我先抛砖引玉说一说:
1.参用较细钢筋比如12.14.16.
2.提高混凝土强度等级
3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)
4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。
5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。
6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。
7.参用锚板锚固,见11G101-1.55页。欢迎大家发表自己的见解啊!!!
另外锚板锚固水平段长度取值问题还请高手指教???
33楼
鍙互鍙傜湅鏍规嵁JGJ256-2011锛屽垎閮ㄥ垎閿氬浐鏉垮拰鍏ㄩ敋鍥烘澘锛屼絾鏈
回复
34楼
鎴戠殑鍥炲鎬庝箞鍥炰簨
回复
35楼
总结的很好,可以参考
回复
36楼
这个要从从变形的角度来理解,对于高层建筑,其变形一般是弯剪形,最大层间位移角出现在中部,这个位置梁出现的约束弯矩也最大,配筋相应也较大。
如果是框架结构,其变形为剪切形,最大层间位移角出现在底部,相对应的底部的梁配筋也比较大。
回复
37楼
总结的好,,,
回复
38楼
独到的见解
回复
39楼
感谢楼主分享
回复
40楼
直接设置成铰接,参考傅学怡大师《实用高层建筑结构设计》一书p15,水平锚固长度10d即可
回复
41楼
水平锚固长度10d审图的不同意
回复
42楼
1、2、5、6都用过
回复