剪力墙平面外搭接梁的锚固问题!!!!
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年06月03日 19:16:43
只看楼主

梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????我先抛砖引玉说一说:1.参用较细钢筋比如12.14.16.2.提高混凝土强度等级3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。

梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????



我先抛砖引玉说一说:

1.参用较细钢筋比如12.14.16.
2.提高混凝土强度等级
3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)
4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。
5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。
6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。
7.参用锚板锚固,见11G101-1.55页。欢迎大家发表自己的见解啊!!!

另外锚板锚固水平段长度取值问题还请高手指教???
免费打赏
nwbeijihu
2014年07月17日 20:33:04
23楼
本帖最后由 nwbeijihu 于 2014-7-17 20:38 编辑

11G101-1-55页水平段还需满足0.4LAE,所以,无效。具体可以看11G329-1-2-13,B节点
回复
ytg123456
2014年07月17日 21:38:24
24楼
没有人 发表于 2014-6-8 14:05 一般墙面外次梁都铰接了,如果墙内有板,墙外次梁可锚入板内铰接的结果可能是次梁上部过早出现裂缝。
回复
xsh3555
2014年10月08日 10:45:53
25楼
4.5.6方法比较好
回复
a2428331959
2015年09月24日 14:38:51
26楼
最好的办法是铰接,因为根据规范要求刚接需要计算其下暗柱的配筋,这个比较麻烦,有时候算不清。
回复
布丁鱼
2015年09月25日 16:44:48
27楼
有时还真铰接不了,常见还是用小直径钢筋
回复
guocheng2258
2015年09月26日 09:27:59
28楼
非常好的资料,谢谢楼主的无私奉献,先学习了
回复
a3829111
2015年10月09日 11:03:54
29楼
学习学习了
回复
稻草人00
2015年10月14日 14:31:28
30楼
寻梦 发表于 2014-6-5 15:42 51677872,欢迎安徽的设计朋友加入,一起交流分享。这个确实值得讨论
回复
dengken205
2015年10月15日 07:49:51
31楼
这个问题完全无解。
回复
cyz19781113
2015年10月15日 09:44:45
32楼
我们这边一般是点绞,直径控制在14