剪力墙平面外搭接梁的锚固问题!!!!
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年06月03日 19:16:43
只看楼主

梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????我先抛砖引玉说一说:1.参用较细钢筋比如12.14.16.2.提高混凝土强度等级3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。

梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????



我先抛砖引玉说一说:

1.参用较细钢筋比如12.14.16.
2.提高混凝土强度等级
3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)
4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。
5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。
6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。
7.参用锚板锚固,见11G101-1.55页。欢迎大家发表自己的见解啊!!!

另外锚板锚固水平段长度取值问题还请高手指教???
免费打赏
wang4535187
2014年06月07日 07:57:16
13楼
:):):):):):)
回复
wang4535187
2014年06月07日 08:01:26
14楼
:):):):):):):)
回复
xorangez
2014年06月07日 09:47:28
15楼
1.2010规范跟2002规范,对于这个问题其实是有所改变的,旧规范为0.4Lae,新规范为0.4Labe。
2.规范上说,即便是采用了机械锚固,水平段至少也要0.4Lab。所以感觉采用锚板的应该也要达到这个数
回复
巧夺天工一号
2014年06月07日 10:51:27
16楼
几乎每个项目都遇到过这个问题,每次都小合计下,如果设置扶壁柱,或按高规做,段梁建筑方面实在难看,所以都是明知道不满足也那么做了,若审图要求改,那就再改了,若不提,那就这样了,布置同仁实际都如何处理。
回复
ytg123456
2014年06月07日 22:04:00
17楼
4,5,6方法梁的弯距最终传到墙上,而墙没考虑弯距。
回复
ytg123456
2014年06月07日 22:08:47
18楼
4,5,6方法弯距仍然传到墙上,而墙未充分考虑弯距。
回复
lpis250
2014年06月07日 22:43:52
19楼
二楼正解,学习了!
回复
wang4535187
2014年06月08日 11:18:51
20楼
:):):):):):)
回复
梦幻泡面
2014年06月08日 14:05:39
21楼
一般墙面外次梁都铰接了,如果墙内有板,墙外次梁可锚入板内
回复
tumuzhangxia
2014年07月17日 14:39:46
22楼
我也一直有这个疑问,正好学习啦!