剪力墙平面外搭接梁的锚固问题!!!!
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年06月03日 19:16:43
只看楼主

梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????我先抛砖引玉说一说:1.参用较细钢筋比如12.14.16.2.提高混凝土强度等级3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。

梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????



我先抛砖引玉说一说:

1.参用较细钢筋比如12.14.16.
2.提高混凝土强度等级
3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)
4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。
5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。
6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。
7.参用锚板锚固,见11G101-1.55页。欢迎大家发表自己的见解啊!!!

另外锚板锚固水平段长度取值问题还请高手指教???
jdchome123
2014年06月03日 22:31:26
2楼
最好的办法是铰接,因为根据规范要求刚接需要计算其下暗柱的配筋,这个比较麻烦,有时候算不清。
回复
cardina
2014年06月03日 23:21:33
3楼
1、2、5、6都用过
回复
山东小徐
2014年06月04日 08:53:13
4楼
这个问题记得回答过
回复
大漠长风
2014年06月04日 09:14:45
5楼
压根不满足,实际就是不满足做的,审图也睁只眼闭只眼
回复
sjx542728809
2014年06月04日 10:56:09
6楼
长见识,不错
回复
ysden333
2014年06月04日 12:38:41
7楼
总结的很好,可以参考
回复
设计小兵
2014年06月04日 13:15:08
8楼
16的钢筋肯定超0.4L了,常用5、6措施还行
回复
qicengzhang
2014年06月05日 15:13:02
10楼
1、2、3、5都用过,锚版虽有规范但因没实践体验的感觉采用它信心足。
回复
寻梦
2014年06月05日 15:42:26
11楼
51677872,欢迎安徽的设计朋友加入,一起交流分享。
回复
拖鞋十号
2014年06月06日 21:09:31
12楼
四级抗震和非抗震一般16的钢筋很难满足0.4Lae的要求的
回复

相关推荐

APP内打开