梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????我先抛砖引玉说一说:1.参用较细钢筋比如12.14.16.2.提高混凝土强度等级3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。

梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????



我先抛砖引玉说一说:

1.参用较细钢筋比如12.14.16.
2.提高混凝土强度等级
3.设扶壁柱。(影响美观,建筑一般不让)
4.将楼面梁伸出楼面形成梁头锚固。
5.墙另一侧有楼板时,可以将钢筋锚入楼板内。
6.墙另一侧无楼板时,也可在墙另一侧设挑板,将钢筋锚入楼板内。
7.参用锚板锚固,见11G101-1.55页。欢迎大家发表自己的见解啊!!!

另外锚板锚固水平段长度取值问题还请高手指教???