请大家回忆23日下午的案例题:{电压偏差}某地区变电所经总降压35/10KV后向车间变电所10/0.4KV供电,最大负荷时, 电源至厂区供电线路的电压损失1%,380V线路的电压损失5%,35 5%/10KV变压器电压损失5%,10 5%/0.4KV变压器电压损失1%。假定最小负荷时为最大负荷的40%。昼夜最大负荷时和最小负荷时,地区变电所端供电母线电压偏差分别为-1%和5%。求线路末端的电压偏差值?
我也是记的是求最大负荷下的电压降
回复
13楼
我也记得是求最大负荷情况下的电压偏差,所以就算出个-3
回复
14楼
我感觉这道题和第一道负荷计算一样,第一题一堆条件,结果只是让计算照明负荷无功补偿容量,我开始以为是总的补偿容量,把总负荷计算重来后,补偿容量始终对不上,后来重新看题,才知道算错了。幸好第三天要求算总S,我就一步得出答案,否则损失的时间就太多了。
这道题我再三看后,认为是求最大负荷时的电压损失,没那么复杂。虽然条件给的不少。就如同算整定计算时条件也需要挑有用的。
回复
15楼
ok,哥们,其实经你一提醒,我也明确记起,绝对求的是最大负荷时的电压偏差。-3应该对的。
回复
16楼
本题要求求最大电压偏差,最大电压偏差可能出现在最大负荷,也可能出现在最小负荷。本题的最大电压偏差出现在最小负荷。电压偏差为+10.2%。
回复
17楼
你说的道理,我知道,不过,我确实想起来,那道题问的是“在最大负荷情况下的电压偏差为多少?”,不是“求最大偏差”。
回复
18楼
james_caom的说法正确!本题要求求最大电压偏差。好像是10.8%
回复
19楼
靠的,原题也不公布。考完都记不住题目问啥了,闹挺~~~~~~~~~
罗圈真多,4个答案选啥的都有。天知道,谁对??
有没有明确记清楚题到底怎么问的?
回复
20楼
题目我是记不清了,但回来看一下<<工业与民用配电设计手册>>第三版第258页的例题,就什么都明白了.
回复
21楼
这位仁兄,如果题目记不清,回来看设计手册也没用啊。
求最大电压偏差还是求最大负荷时的电压偏差,只有看原题目才知道。
回复