请大家回忆23日下午的案例题:{电压偏差}某地区变电所经总降压35/10KV后向车间变电所10/0.4KV供电,最大负荷时, 电源至厂区供电线路的电压损失1%,380V线路的电压损失5%,35 5%/10KV变压器电压损失5%,10 5%/0.4KV变压器电压损失1%。假定最小负荷时为最大负荷的40%。昼夜最大负荷时和最小负荷时,地区变电所端供电母线电压偏差分别为-1%和5%。求线路末端的电压偏差值?

2007年10月10日 09:21:38
12楼
这题怎么算这么乱啊~~

我也是记的是求最大负荷下的电压降
回复
supper_bear
2007年10月10日 22:51:43
13楼


我也记得是求最大负荷情况下的电压偏差,所以就算出个-3
回复
qianzy
2007年10月11日 22:26:07
14楼
我感觉这道题和第一道负荷计算一样,第一题一堆条件,结果只是让计算照明负荷无功补偿容量,我开始以为是总的补偿容量,把总负荷计算重来后,补偿容量始终对不上,后来重新看题,才知道算错了。幸好第三天要求算总S,我就一步得出答案,否则损失的时间就太多了。
这道题我再三看后,认为是求最大负荷时的电压损失,没那么复杂。虽然条件给的不少。就如同算整定计算时条件也需要挑有用的。
回复
supper_bear
2007年10月11日 22:49:19
15楼

ok,哥们,其实经你一提醒,我也明确记起,绝对求的是最大负荷时的电压偏差。-3应该对的。
回复
james_caom
2007年10月11日 22:56:50
16楼

本题要求求最大电压偏差,最大电压偏差可能出现在最大负荷,也可能出现在最小负荷。本题的最大电压偏差出现在最小负荷。电压偏差为+10.2%。