请大家回忆23日下午的案例题:{电压偏差}某地区变电所经总降压35/10KV后向车间变电所10/0.4KV供电,最大负荷时, 电源至厂区供电线路的电压损失1%,380V线路的电压损失5%,35 5%/10KV变压器电压损失5%,10 5%/0.4KV变压器电压损失1%。假定最小负荷时为最大负荷的40%。昼夜最大负荷时和最小负荷时,地区变电所端供电母线电压偏差分别为-1%和5%。求线路末端的电压偏差值?
这题答案,我的是13.2%
回复
3楼
-6-0.6X(1+5+5+1)=-13.2
回复
4楼
请教3楼楼主:你计算的依据是什么?
回复
5楼
解答如下:10KV受电的车间的低压线路末端的电压偏差值按《工业与民用配电设计手册(第三版)》P257式(6-11)计算:
最大负荷时δu=[-1+5+5-(1+5+1+5)] %=-3%
最小负荷时 δu= [5+5+5-40%(1+5+1+5)] %=9.2%
电压偏差范围为 [9.2-(-3)] %=13.2%
回复
6楼
以上答案没有一个是正确的。
回复
7楼
我想了半天,最后还是不敢做!
回复
8楼
这题怎么算这么乱啊~~
我来不及想那么多,记的好像是求最大变差值不是范围
我选的-3
回复
9楼
13.2%,是对的.
回复
10楼
请教您的见解。 谢谢!
回复
11楼
互相切磋,参见http://co.163.com/forum/content/223_892814_1.htm
回复