请大家回忆23日下午的案例题:电压偏差
xushenggui97
2007年10月04日 11:05:38
只看楼主

请大家回忆23日下午的案例题:{电压偏差}某地区变电所经总降压35/10KV后向车间变电所10/0.4KV供电,最大负荷时, 电源至厂区供电线路的电压损失1%,380V线路的电压损失5%,35 5%/10KV变压器电压损失5%,10 5%/0.4KV变压器电压损失1%。假定最小负荷时为最大负荷的40%。昼夜最大负荷时和最小负荷时,地区变电所端供电母线电压偏差分别为-1%和5%。求线路末端的电压偏差值?

2007年10月25日 20:32:35
22楼

我也是这个答案,做题时有点急,本题跟配电设计手册例题差不多
回复
yuhuajing05
2007年10月25日 20:35:05
23楼

完全正确
回复
xuellright
2007年10月28日 13:08:26
24楼
最小负荷时 δu= [5+5+5-40%(1+5+1+5)] %=9.2%
最小负荷时 δu= [15-4.8)] %=10.2%
???
回复
james_caom
2007年10月29日 18:31:11
25楼
工业与民用配电设计手册P258计算电压偏差例题,例题要求求的是电压偏差,而计算中求的是电压偏差范围,即正负电压偏差之和的绝对值。计算结果与题目的要求不一致。是错的。工业与民用配电设计手册上有不少错误。