电容柜 的电容补偿控制器过压一般设多少? 投切时间设多少?
电容柜 的电容补偿控制器过压一般设多少? 投切时间设多少?
2楼
过压设置要看电容器了,一般设置在440-450V差不多了,投切延时取决于电容投切开关,一般接触器在30秒左右,动态无触点的2秒以下。
回复
3楼
主要看电容器放电时间,按国标是1分钟放至50v以下,所以投入时间应设>=60s,切应参见现场情况来定,主要是避开波动,一般我设不小60s,波动大的话我设90~120s,过压点按系统电压+10%就可以了
回复
4楼
1.1倍过电压!低电压85%!
回复