这个后浇带的止水钢板装反了吧?(图)
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年06月02日 15:45:08
来自于建筑施工
只看楼主

chonglangban
2014年06月04日 17:25:11
12楼
钢筋就是这样焊接的?也不弯一下的?偏心的你知道不知道
回复
lapa1001
2014年06月04日 20:16:44
13楼
下面是承台钢筋,说明是底板处止水钢板,应该翼缘朝下
回复
wei23088
2016年04月09日 18:35:39
14楼
本帖最后由 wei23088 于 2016-4-9 18:36 编辑

支持向上,能确保砼质量可控,
回复
sun450002
2016年04月10日 11:46:17
15楼
进来学习一下啊
回复
qq_1460341177404
2016年04月11日 14:03:34
16楼
止水板是利用钢板长度来控制渗透延长线,有的止水还是平直的那怎么说。成凹槽是使钢板平直不会弯,类似加劲肋,不知道都不对。这个要凹槽向上吧,不然向下,里面有空洞了。
回复
wuji5512
2016年04月12日 19:24:48
17楼
所以我觉得安装反了。
回复
wei23088
2016年04月17日 16:33:25
18楼
wuji5512 发表于 2016-4-12 19:24 所以我觉得安装反了。楼上的意思是凹面向上,你发的图也是向上,怎又反了?后浇带处首先要保证砼浇筑质量才能达到止水目的,凹面向上较凹面向下更能保证施工缝处砼质量,杜绝沿施工缝处渗水隐患。
回复
枫叶2015
2016年04月17日 17:13:23
19楼
这个问题看设计有没有具体说明或参照图集做法,常规后浇带止水钢板都是3~4mm厚的钢板,地下有防水要求的止水钢板两边要有个折边的,不像你拍的照片那么厚一块平直钢板。
回复
风之叶恋
2016年04月17日 21:10:22
20楼
这个是基础(筏板),止水片的弧度方向应向迎水面!
回复
metroengineer
2016年04月18日 09:05:03
21楼
这种燕尾镀锌钢板止水带,用的越来越少
回复

相关推荐

APP内打开