这个后浇带的止水钢板装反了吧?(图)
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年06月02日 15:45:08
来自于建筑施工
只看楼主

qq_1397050198405
2014年06月02日 19:05:42
2楼
我只知道这个板的凹是迎水面!!不知道对不对!!
回复
冰河世纪2014
2014年06月03日 07:42:19
3楼
本帖最后由 binghexcl 于 2014-6-3 07:43 编辑 台妹万岁 发表于 2014-6-2 19:05 我只知道这个板的凹是迎水面!!不知道对不对!!是滴,如果积水坑旁边的止水板,确实错了。只是位置也有问题吧
回复
威海冯
2014年06月03日 08:16:51
4楼
混凝土都是留着垂直缝,我还是觉得钢板设置的不对,怎么能是水面的呢?一般都是垂直设置的。
回复
甲方施工员
2014年06月03日 09:27:37
5楼
迎水面是地表,这么留置没问题
回复
gwgwqfkcqwq
2014年06月03日 21:13:27
6楼
是地下室顶板的话是对的,因为顶板上面以后还要覆土.
回复
victor_911maker
2014年06月04日 06:54:33
7楼
没什么问题吧。如果钢板翼缘朝下设置的话,混凝土排不出去气,形成空气腔怎么办
回复
diabloboy521
2014年06月04日 07:56:09
8楼
还是要看个全景才能知道!
止水钢板凹面是迎水面,还要看看这个楼板上下都是什么功能房间才知道啊
回复
无间道
2014年06月04日 07:57:07
9楼
是反了,应该弯的部分向迎水面。
回复
cp15251111945
2014年06月04日 10:15:05
10楼
个人觉得反了,如果这样设置的话止水钢板的造型(凹面)就不存在意义了,凹面本身的作用是拦截迎水面渗透进来的水,而图上这样设置却恰恰起到“导水”的作用了,所以我觉得安装反了。
回复
qq_1401853064746
2014年06月04日 12:05:27
11楼
看这是哪个位置,原则就是凹面朝向迎水面
回复

相关推荐

APP内打开