止水钢板转角无缝安装施工技术
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2023年01月04日 09:17:29
来自于建筑施工
只看楼主

简介

简介

目前,建筑工程中止水钢板多采用焊接方式拼接,该做法主要存在如下弊端:

1)止水钢板单块安装拼接需等待墙柱钢筋绑扎完成方可进行,安装操作困难;

2)止水钢板焊接接头较多,不仅焊接困难,施工周期较长,而且焊接质量不易保证;

3)混凝土浇筑过程中,钢板焊接部位受振动棒影响易脱焊,存在渗漏隐患。

止水钢板转角无缝安装施工工法,采取转角部位止水钢板直接弯曲处理,不仅减少了焊接接头,而且在提高工效的同时有效地保证了防水施工质量。

适用范围


该工法适用于地下室外墙施工缝处防水设计采用钢板止水带且转角较多的结构,效果更加显著。


技术流程


1

施工准备

2

止水钢板集中加工

3

支撑定位点设置

4

止水钢板现场拼装、焊接

5

检查验收


操作要点


(1)施工准备

1)施工准备

依据设计施工图纸,利用CAD技术,提前对转角部位的止水钢板进行节点深化设计,转角距平直段焊接点距离不宜小于500mm,并形成下料清单,便于集中加工管理。

图|深化节点


(2)止水钢板集中加工

该道工序可先于墙柱钢筋插筋工序,可有效缩短止水钢板安装工艺时间,促使缩短基础施工时间。依据事先翻样好的下料清单进行分段集中加工,具体流水线如下所示:

   

图|集中加工流水线示意图


(3)支撑定位点设置

为避免定位筋焊接主筋造成主筋受损,采取以下方式精准定位:

1)转角部位

选取暗柱合适的主筋作为支撑点,根据止水钢板下皮标高基准线,在转角的两侧以及约束边缘端各绑扎一根钢筋作为止水钢板的搁置点。如下图所示:

   

图|转角止水钢板支撑点设置

2)平直段部位

利用钢筋马镫,位于止水钢板下方一侧的,增加竖向钢筋,并在止水钢板下皮标高处焊接一根短钢筋作为搁置支撑点,背侧与竖向钢筋单面焊接,防止侧向位移。

   

图|止水钢板定位固定示意图


(4)止水钢板现场拼装、焊接


   

止水钢板可与墙柱插筋同步穿插施工,转角部位宜在暗柱插筋完成后进行,平直段宜在墙柱插筋前进行。转角部位止水钢板与平直段搭接、平直段间止水钢板搭接,搭接长度不得少于20mm,采取双面满焊处理,焊缝应饱满均匀。

   

图|搭接焊接效果实景图


(5)检查验收

止水钢板安装完成后,需对焊缝质量进行检查,其质量应满足《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑等缺陷,焊渣应清除干净。


效益分析

本工法施工简单,便于操作,止水钢板定型化集中加工,能够有效地保证制作质量。

传统施工方法止水钢板焊接接头较多,不仅焊接困难,施工周期长,而且焊接质量不易保证,本工法转角部位钢板直接做弯曲处理,转角无缝,不仅减少了焊接接头,提高工效的同时也有效地保证了防水施工质量。

 传统的焊接施工方法,止水钢板单块安装拼接需等待墙柱钢筋绑扎完成方可进行,安装操作困难,而本工法对下道工序施工无影响,便于加快穿插施工进度,对节约工期有显著效益。

敬于才华
2023年01月07日 20:28:14
2楼

止水钢板转角无缝安装施工工法,采取转角部位止水钢板直接弯曲处理,不仅减少了焊接接头,而且在提高工效的同时有效地保证了防水施工质量。该工法适用于地下室外墙施工缝处防水设计采用钢板止水带且转角较多的结构,效果更加显著

回复

相关推荐

APP内打开