我单位一冷库冷风机结霜不均匀,底下几排铜管结霜,上部分不结霜,回气管结霜到压缩机阀体,R502系统温度0度就下不了,求助!!!!!

我单位一冷库冷风机结霜不均匀,底下几排铜管结霜,上部分不结霜,回气管结霜到压缩机阀体,R502系统温度0度就下不了,求助!!!!!
免费打赏
荣昌制冷
2014年06月02日 15:34:51
2楼
请提供当时具体的库温,当时该库温下的具体高低压压力数值(别忘了压力单位)等。
回复
jinglongld
2014年06月03日 19:31:01
3楼
荣昌老师你好,库温2度,低压2KG,高压15KG
回复
荣昌制冷
2014年06月04日 07:56:15
4楼
jinglongld 发表于 2014-6-3 19:31 荣昌老师你好,库温2度,低压2KG,高压15KGR502制冷剂,库温2度,此时的蒸发温度约-3~-6度左右,对应的压力约为5.31~4.82kg/cm2绝对压力=4.31~3.82kg/cm2表压。而你此时的低压只有2kg,差距较大,说明系统中的制冷剂过少或膨胀阀的开度过小,所以结霜不全和温度下不了。
回复
jinglongld
2014年06月05日 08:43:48
5楼
荣昌老师,有一点我十分不理解如果阀开小或不够冷媒的话那没为什么回气管会结霜到机体呢?请指教谢谢!
回复
诺尔制冷
2014年06月05日 08:47:38
6楼
冷风机的问题
回复
lichun2014
2014年06月05日 11:15:00
7楼
R502制冷剂为混合制冷剂加注需液态添加。
回复
wqj13419801972
2014年06月06日 07:17:01
8楼
学习了,谢谢了
回复
yzm038
2014年06月06日 07:50:59
9楼
手动膨胀阀吗?冷风机小了。
回复
dongdong1743
2014年06月12日 07:00:20
10楼
慢慢学习中,等待
回复
山东金舟制冷
2014年06月12日 10:34:53
11楼
冷风机分液头的问题,分液不均,导致冷风机实用面积降低,导致吸气压力低!降温困难!