有关氟机、水机的室内配置指标问题
panlin88458427
2014年05月29日 19:00:29
来自于中央空调
只看楼主

在平常做配置做的多之后,一直在想一个问题,氟机和水机这两种完全不一样的机型,室内部分的冷指标是一样对待,还是区别对待? 首选冷指标的意义是人感官对冷的量化值,而人感觉到冷来原于两个参数:温度、湿度;温度自不必说,我们说说湿度:夏天湿度很大,由于室内湿度大,会抑制人体的排汗,人体的汗液没法很快蒸发,而汗液的气化会带走皮肤很大一部分潜热,所以相同温度下,湿度越低,人对冷的感觉越强烈,效果越好。

在平常做配置做的多之后,一直在想一个问题,氟机和水机这两种完全不一样的机型,室内部分的冷指标是一样对待,还是区别对待?
首选冷指标的意义是人感官对冷的量化值,而人感觉到冷来原于两个参数:温度、湿度;温度自不必说,我们说说湿度:夏天湿度很大,由于室内湿度大,会抑制人体的排汗,人体的汗液没法很快蒸发,而汗液的气化会带走皮肤很大一部分潜热,所以相同温度下,湿度越低,人对冷的感觉越强烈,效果越好。
我们来看这两种机型:氟机夏天是靠铜管输送制冷剂到达室内机,通过在蒸发器里气化吸收热量,也就是蒸发器在末端,由于蒸发器在末端,这就造就了氟机出风温度很低,一般出风温度在8-10度,由于出风温度低,从而除湿效果好,当氟机刚开机一会,温度还没降多少时候,湿度相对水机已经降低了很多,所以氟机感觉制冷迅速有这一方面的因素。
从冷凝器到末端的这段铜管里的制冷剂,是常温高压液态制冷剂(手摸细管微凉),对于这段管的要求是,保压,保温;由于铜的导热性高,保温棉的厚度应当比镀锌钢管的高出一倍;而样本上的参数是在铜管5米的测试数据,实际铜管很长,铜管加长了对管道的压力减低,压力降低了,还没到末端就气化了;保温棉厚度的不达标、管道的超长导致末端的制冷量减低是显而易见的。
水机是靠水泵加压,提供动力,通过镀锌钢管输送水到室内表冷器与室内空气换热,属于二次换热,由于水机出水温度是7度,沿程管道损耗,加上室内表冷器换热损耗,最终出水温度在12-15度左右,这个温度相对氟机的除湿能力很小,且原水系统管道里的水温度接近室内温度,要降到7度需要一段时间,所以大家感觉水机的制冷时间相对氟机要慢些。
所以回到主题,答案出来了,氟机如果系统大,管道长,个人认为冷指标相对水机要偏大,如果,管道短,类似一拖一风管机,管道只有4、5米,保温合格的话,冷指标可以相对水机配的小。
个人意见,欢迎指正,qq:247692764