请问室外电缆敷设有图集吗?第一次做室外,有2路20KV高压进线,老图上写的是穿PC150钢管,进建筑处预留的则为SC150。但是我记得看到过高压必须用PVC管。到底高压应该怎么敷设?还有是不是管外需要做混凝土包裹?急,各位大哥帮忙

请问室外电缆敷设有图集吗?第一次做室外,有2路20KV高压进线,老图上写的是穿PC150钢管,进建筑处预留的则为SC150。但是我记得看到过高压必须用PVC管。到底高压应该怎么敷设?
还有是不是管外需要做混凝土包裹?
急,各位大哥帮忙
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年05月29日 19:50:11
2楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-29 19:51 编辑



可以套钢管,还带屏蔽作用。管不多没必要混凝土包裹,你真不放心,钢管,上面在水泥护板。你水泥裹住散热其实很差,加上出问题不好检修。
回复
wangxf
2014年05月30日 07:57:08
3楼
谢谢楼主分享!
回复
dh19881020
2014年05月30日 08:10:31
4楼
可以套钢管,你钢管上用水泥预制板覆盖保护就可以了。。。
回复
bc04102
2014年05月30日 08:48:49
5楼
最好自己搞成高强波纹管,钢管不好,其二出现沉降在管口处容易出现剪切
回复
hanz78
2014年06月15日 17:52:59
6楼
室外电缆可以用排管敷设,管材用c-pvc管,管接头处用混凝土包封,回填用砂石土。根据电缆上方行人或行车定混凝土厚度及深度。
回复
zwx5056
2014年06月15日 21:25:03
7楼
好资料,谢楼主!
回复
fengyachaop77
2014年06月16日 14:10:32
8楼
可以穿RC钢管敷设的,就是埋得深点,一般1米5
回复
fengyachaop77
2014年06月16日 14:11:39
9楼
可以穿RC钢管敷设的,就是埋得深点,一般1米5
回复
airan3333
2014年06月17日 17:09:10
10楼
好好学习,天天向上
回复
zhumeng7225
2014年06月17日 18:41:26
11楼
又涨了知识,