1、 根据Copeland压缩机选型软件,得到ZR144KCE-TFD的制冷量及输入功率关于蒸发温度和冷凝温度的函数,即软件内提供的多项式拟合。 X = C0 + C1*S + C2*D + C3*S^2 + C4*S*D + C5*D^2 + C6*S^3 + C7*D*S^2 +C8*S*D^2 + C9*D^3 X = 制冷量 kW; 输入功率 kW S =
1、 根据Copeland压缩机选型软件,得到ZR144KCE-TFD的制冷量及输入功率关于蒸发温度和冷凝温度的函数,即软件内提供的多项式拟合。
X = C0 + C1*S + C2*D + C3*S^2 + C4*S*D + C5*D^2 + C6*S^3 + C7*D*S^2 +C8*S*D^2 + C9*D^3
X =
制冷量 kW;
输入功率 kW
S =
蒸发温度,
℃
D =
冷凝温度,
℃
2
、确定压缩机应用于哪类机组,同时确定设计(额定)工况
此次模拟为常规水冷机组,工况为:
蒸发器进、出水温度:12
℃/7
℃
冷凝器进、出风温度:30
℃/35
℃
蒸发温度:2
℃
冷凝温度:40
℃
过热度:5
℃
过冷度:5
℃
注:由于厂家给出的多项式模拟是基于AHRI
标准的,其中过热度11.1
℃,过冷度8.3
℃
3
、计算额定工况下,压缩机的参数
耗功率kW
|
COP值
|
制热量kW
|
蒸发器流量(m^3/h)
|
冷凝器流量(m^3/h)
|
7.325345
|
4.699218
|
41.7487
|
5.91976
|
7.1795
|