7度 0.15g 乙类建筑,为什么抗震构造措施的等级取 8+,而不是8度呢
7度 0.15g 乙类建筑,为什么抗震构造措施的等级取 8+,而不是8度呢
2楼
抗规里写的很详细 自己去翻翻吧
回复
3楼
7度 0.15g 乙类建筑,小于24m的框架,
再加三类场地抗震构造措施的等级
才是取 8+
7度 0.15g 乙类建筑,小于24m的框架,抗震构造措施的等级取 8度没错
回复
4楼
是学校吗?还是医院?
回复
5楼
I类场地时,抗震构造措施可以是7;II类场地,抗震构造措施为8;其实III和IV类场地到底是按8还是按8+,是有点疑义的,其实III和IV类场地考虑抗震构造措施提高一度,按8的话已经是提高了。但,考虑到II类场地已经是8,因此,对于III和IV类场地我觉得有必要采取比8更有效的措施,即8+
回复
6楼
好好看规范吧
回复
7楼
楼主总结的挺好的
回复
8楼
liqiang69126 发表于 2014-5-29 16:35 I类场地时,抗震构造措施可以是7;II类场地,抗震构造措施为8;其实III和IV类场地到底是按8还是按8+,是有点 …说的太好了
回复
9楼
哪个王八蛋大师能说明 8+“该加多少,软件该怎么操作我就任命他不是王八蛋”
回复
10楼
游客 27.155.21.x 发表于 2014-5-29 16:01 7度 0.15g 乙类建筑,小于24m的框架,再加三类场地抗震构造措施的等级才是取 8+7度 0.15g 乙类建筑,小 …8+在pkpm里面怎么体现,在标准图集里面又怎么选用
回复
11楼
7度半三类按8度
回复