次梁锚固问题!!!!
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年05月29日 09:21:13
只看楼主

本帖最后由 梦幻无极 于 2014-5-30 20:49 编辑 次梁的下部纵向钢筋伸入主梁现浇段内长度不应小于12d。当不满足时应如何处理,??、是90度弯折?那水平和竖直段长度如何取值??依据在哪里??

本帖最后由 梦幻无极 于 2014-5-30 20:49 编辑

次梁的下部纵向钢筋伸入主梁现浇段内长度不应小于 12d。当不满足时应如何处理,??、是90度弯折?那水平和竖直段长度如何取值??依据在哪里??
免费打赏
梦幻无极
2014年05月30日 08:14:21
12楼
hyp1962 发表于 2014-5-29 22:11 9.2.2 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合下 …那如果采用弯锚的话,水平段锚固长度取多少啊。是0.6Lab吗?这样的话如果是16钢筋,12D都不满足,那0.6Lab=0.6*35*16=336更满足不了了。疑惑啊?
回复
weekdayyang
2014年05月30日 08:23:24
13楼
锚固长度不够可以点铰把?
回复
ttsjszyz
2014年05月30日 08:29:02
14楼
水平段锚固长度取0.4La,如不满足,可设钢板与钢筋焊在一起!!!
回复
机电工程刘
2014年05月30日 08:33:40
15楼
收货多多啊!!!!!
回复
fjchum
2014年05月30日 08:51:45
16楼
把次梁的下部钢筋规格调小到满足12d。或主梁加宽了。
回复
fjchum
2014年05月30日 08:53:16
17楼
把次梁的下部钢筋规格调小到满足12d。或主梁加宽了。
回复
fjchum
2014年05月30日 08:56:45
18楼
把次梁的下部钢筋规格调小到满足12d。或主梁加宽了。
回复
梦幻无极
2014年05月30日 09:33:10
19楼
weekdayyang 发表于 2014-5-30 08:23 锚固长度不够可以点铰把?说的就是次梁,本来就是铰接啊。
回复
梦幻无极
2014年05月30日 09:33:43
20楼
ttsjszyz 发表于 2014-5-30 08:29 水平段锚固长度取0.4La,如不满足,可设钢板与钢筋焊在一起!!!水平段锚固长度取0.4La,为什么啊,???
回复
jszxwsw
2014年05月30日 14:22:58
21楼
都是智商惹的祸,你他妈所有参数都是由你一个王八蛋定的
回复

相关推荐

APP内打开