本帖最后由 梦幻无极 于 2014-5-30 20:49 编辑 次梁的下部纵向钢筋伸入主梁现浇段内长度不应小于12d。当不满足时应如何处理,??、是90度弯折?那水平和竖直段长度如何取值??依据在哪里??
本帖最后由 梦幻无极 于 2014-5-30 20:49 编辑
次梁的下部纵向钢筋伸入主梁现浇段内长度不应小于
12d。当不满足时应如何处理,??、是90度弯折?那水平和竖直段长度如何取值??依据在哪里??
2楼
主梁加宽呗
回复
3楼
一般这种情况都是建模的时候考虑到,如果实在不能避免的话,量少的话,就糊弄过去了,量大的话,就像之前说的,加宽主梁吧
回复
4楼
yaoxuekui 发表于 2014-5-29 16:55 一般这种情况都是建模的时候考虑到,如果实在不能避免的话,量少的话,就糊弄过去了,量大的话,就像之前说 …那可不可以像上部纵筋那样弯锚呢?
回复
5楼
本帖最后由 掩于岁月 于 2014-5-29 19:05 编辑
可以弯锚,不过有点好奇。
回复
6楼
掩于岁月 发表于 2014-5-29 18:16 可以弯锚,不过有点好奇。即使下部钢筋25 主梁有300宽也够了,主梁250,次梁下部25直径感觉不太合理可以弯锚依据在哪里啊。?下部25,主梁300宽不够吧,这样的话钢筋没保护层了。
回复
7楼
梦幻无极 发表于 2014-5-29 18:42 可以弯锚依据在哪里啊。?下部25,主梁300宽不够吧,这样的话钢筋没保护层了。规范中说不利用下部钢筋强度时候,用12d,没说是平直段12d,再者利用其钢筋强度都可以弯折0.6倍直长度。这12d个人应该也是可以弯的。下部钢筋锚固比较松,甚至可以不全部伸进支座
回复
8楼
感谢分享·~~~~
回复
9楼
9.2.2 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合下列规定:
1 当V不大于0.7ftbh0时,不小于5d;当V大于0.7ftbh0时,对带肋钢筋不小于12d,对光圆钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径;
2 如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合本条第1款要求时,可采取弯钩或机械锚固措施,并应满足本规范第8.3.3条的规定采取有效的锚固措施;
回复
10楼
收货多多啊!!!!!
回复
11楼
hyp1962 发表于 2014-5-29 22:11 9.2.2 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合下 …这个说的太好了,精辟
回复