【每周交流会16期】局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月28日 16:07:25
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统? 交流 内容 : 某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。



◆◆◆◆




11.jpg













交流主题:


局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?





















交流






内容










某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。






问题如下:


1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;


2、是否需要在各单体设置消防控制室;


3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;


4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?


5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?


















(本周交流主题,由无影版主提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























11.jpg

免费打赏
妙脆角可乐
2014年05月30日 08:16:19
22楼
新手 学习学习
回复
无名草1
2014年05月30日 08:42:57
23楼
新问题,学习中
回复
dcl1979
2014年05月30日 09:22:36
24楼
1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
可以
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
没必要在每个单体设置控制室,应集中设置控制中心各单体设置区域报警,联动部分集中在控制中心。
不属于,消防泵房不在单体内的情况很多,改造部分只要与消防泵房联动就可以。
回复
zsh2014
2014年05月30日 09:43:50
25楼
学习了。新手路过。
回复
巨人电气
2014年05月30日 10:24:23
26楼
个人认为与本次修改相关的内容变更,其他不修改
回复
taoyuling101
2014年05月30日 12:30:20
27楼
我个人见解:
1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
答:设置火灾自动报警系统部位由防火规范定,现在新规范没有交代这一块
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
答:可以不用每个单体都设置消防控制室吧,这样无意提高级别为消防中心报警。
3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;
答:以前报过的可以不需要再报,仅在消防控制室增加部分报消防即可。
4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?
答:消防控制室设置,看你是针对那个部分设置的,比如一个公共建筑分为好几块,也可以设置好几个小的消防控制室啊。
5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?
答:不在单体内,但是看水专业是否调整,消防泵的联动控制调整即可。
回复
阿胜01
2014年05月30日 14:30:07
28楼
学习下~~~~~~~~~~~~~
回复
小指头的幸福
2014年05月30日 14:55:37
29楼
我觉得在改动的两层设置消防控制室,消防控制满足新规范的要求,这个消防控制室作为一个子控制
回复
tan856856
2014年05月30日 14:56:29
30楼
来占个位置,等待中.....
回复
chunhuaxingxing
2014年05月30日 17:00:03
31楼
向大家学习知识。