【每周交流会16期】局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月28日 16:07:25
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统? 交流 内容 : 某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。



◆◆◆◆




11.jpg













交流主题:


局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?





















交流






内容










某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。






问题如下:


1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;


2、是否需要在各单体设置消防控制室;


3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;


4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?


5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?


















(本周交流主题,由无影版主提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























11.jpg

免费打赏
jianzhudianqi
2014年05月30日 19:18:28
32楼
路过学习了!!!!
回复
david200901050
2014年05月30日 22:03:24
33楼
路过;学习啦
回复
lj_guo
2014年05月30日 22:11:07
34楼
慢慢、认真学学
回复
hexinghx
2014年05月30日 22:25:41
35楼
在施工现场是,赞经验升级最快的方法,尤其是以后如果你打算继续做工程的话,下工地几乎就是必须的,转设计也会好干一些。
回复
thesoup
2014年05月31日 13:54:11
36楼
学习了 谢谢
1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
可以
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
没必要在每个单体设置控制室,应集中设置控制中心各单体设置区域报警,联动部分集中在控制中心。
回复
博格达
2014年05月31日 14:47:59
37楼
来看看,学习学习啊
回复
zhangjianailu
2014年05月31日 17:15:34
38楼
nirener 发表于 2014-5-28 16:41 1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;答:需要参考新的建规或高规,听说10月份出合订本。2、是否需 …1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;回答:可以。2、是否需要在各单体设置消防控制室;回答:不需要。3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;回答:不需要,在单体内设区域报警或集中报警。4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?回答:仅针对改造楼层设置5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?回答:如本单体设火灾自动报警系统,则消火栓按钮信号引至消防控制室,由消防控制室设启泵线至消火栓箱。个人认为与本次修改相关的内容变更,其他不修改