【每周交流会16期】局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月28日 16:07:25
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统? 交流 内容 : 某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。



◆◆◆◆




11.jpg













交流主题:


局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?





















交流






内容










某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。






问题如下:


1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;


2、是否需要在各单体设置消防控制室;


3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;


4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?


5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?


















(本周交流主题,由无影版主提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























11.jpg

xiaorenqiu
2014年05月29日 12:01:19
12楼
我是过来学习的~~
回复
曲径通幽
2014年05月29日 12:07:12
13楼
这个要结合当地政策看
回复
doublexr
2014年05月29日 13:29:40
14楼
1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
答:肯定可以,改造只是针对改造部分,未改造的部分都按照旧规范设计施工的,如若都改造,就是整个建筑都改造了
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
答:此问的由来就是那条带有歧义的强条,但从大家反馈的信息看,编制组表达的意思并非米兰理解的意思,无须在每个但体内设置消防控制室, 而是有联动要求的报警系统设置控制就可以了。
3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;
答:建议根据改造的项目大小和实际情况设置区域报警系统或者在改造单体内设置消防控制室,这样就避免了这样的问题,如利用远消防控制室,逻辑上可能行不通或者很麻烦。
4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?
答:同第一条。
5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?
回复
tthappy1111
2014年05月29日 14:47:04
15楼
1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
答:个人认为如果实际情况允许,最好进行整体改造,保持建筑完整性;如果实际情况不允许整体改造,单独改造也可以,但是得做好与其他未改造部位的防火分隔,避免发生火灾收到其他不良影响。
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
答:如果原消控室可以重新改造满足联动要求,尽量将一栋建筑的消控室设在一个部位,方便操作管理。
3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;
答:需要验收,消防系统进行改造都要重新验收,如果只是增加相应的消防灭火、报警系统等,可以利用原消控室。
4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?
答:针对改造部位单独设立消控室,个人不太认同,会造成管理混乱,操作性不强。
5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?
答:只要该单体内的消防系统进行改造,涉及到了共用的消防泵房水池或者消控室的相应变动,都应该按新要求重新进行设计。
回复
小小菲菲
2014年05月29日 15:26:10
16楼
我觉得还是单独设计 , 与原有设计区分开 。
回复
kakalala88
2014年05月29日 17:31:16
17楼
顶,顶
:lol:lol
回复
梦就在
2014年05月29日 17:35:57
18楼
还是单独设计 ,与原有设计区分开比较好
回复
lilinshengduan
2014年05月29日 17:36:39
19楼

1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
答:可以
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
答:没有必要
3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;
答:视具体情况,是否增加设备容量、是否需要增加设备,再根据相关规范去做。
4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?
答:如需要在但体内设置消防中控室,只是针对改造楼层设置。
5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?
答:个人认为不需要改造,只要达到联动要求即可。


回复
kanger8118
2014年05月29日 20:22:49
20楼
路过,支持一下
回复
yangyusheng009
2014年05月30日 08:04:43
21楼
新版火灾报警设计规范
回复

相关推荐

APP内打开