【每周交流会16期】局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月28日 16:07:25
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统? 交流 内容 : 某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。



◆◆◆◆




11.jpg













交流主题:


局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?





















交流






内容










某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。






问题如下:


1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;


2、是否需要在各单体设置消防控制室;


3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;


4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?


5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?


















(本周交流主题,由无影版主提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























11.jpg

ac—米兰
2014年05月28日 16:13:34
2楼
请大家,认真作答!!
请大家,认真作答!!
请大家,认真作答!!
回复
nirener
2014年05月28日 16:41:39
3楼
1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
答:需要参考新的建规或高规,听说10月份出合订本。
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
答:看联动情况,如果没有联动要求,可不设。
3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;
答:有可能会,有可能不会,看改造情况,看是否要对现有设备进行改造增容。
4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?
答:不能,既然出现消防控制室,就是有联动,联动不能仅限某个楼层。
5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?
答:消防泵房是否改造,取决于设备专业要求。对于消防泵房内的联动改造,认为是必须的。因为牵涉到消防泵房改造,则按照新火规的要求, 启泵按钮要先连接至联动控制盘再联动消防泵,则必须改造。
回复
aquarius850205
2014年05月28日 17:05:24
4楼
个人感觉可以在需要改造的楼层设置一个新的消防控制室,负责控制改造的楼层。不涉及到消防改造的楼层不动。
新的消防控制室与原有的消防控制室、泵房应能够联动。
如果新旧消防控制室和泵房和新火规冲突,应予以改造。
回复
深圳电气
2014年05月28日 23:41:29
5楼
还是单独设计 与原有设计区分开
回复
rmrmrm
2014年05月29日 09:06:43
6楼
我国目前新旧规范的交替从不考虑规范执行的连续性,就必然会出现这样或那样让设计为难的问题,消防部门的执法者简单的只要求到期即执行新规,没有能力也不愿承担使规范平顺过渡的责任。
回复
和平卫士
2014年05月29日 09:32:40
7楼
最好方式就是消防局的提供设计公司设计,怎么做都可以通过验收。真的
回复
_citylady1
2014年05月29日 10:09:37
8楼
1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
回答:可以。
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
回答:不需要。
3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;
回答:不需要,在单体内设区域报警或集中报警。
4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?
回答:仅针对改造楼层设置
5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?
回答:如本单体设火灾自动报警系统,则消火栓按钮信号引至消防控制室,由消防控制室设启泵线至消火栓箱。个人认为与本次修改相关的内容变更,其他不修改
回复
开心老爸
2014年05月29日 10:31:06
9楼
1.可以治针对改造楼层。
2.尽量采用自然排烟,不带联动,即本单体可以不设消防控制室。
3.可利用原消控室。原设计设计了消防,点数增加应该不会太多,原消防系统应该有余量。
4.肯定只对改造楼层。否则的话,其它楼层不和你一家,还要因为你停业整顿?
5.消防泵不需要改造。而且改造部分尽量不增加新设备,那就是沿用老系统。称之为装修更合适些。
回复
只是两袖清风
2014年05月29日 11:20:30
10楼
来占个位置,等待中.....
回复
jimmy_mimy
2014年05月29日 11:31:21
11楼
先抢个沙发
回复