人防,防化规范,一点疑问!!
张光仁__水暖
2014年05月26日 07:59:56
来自于通风排烟
只看楼主

[size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB) 防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机,可后面的进风系统,又没有分开,这一点让小弟很不理解,特来发帖,请教前辈们,忘多指教。

[size=0.83em]3 天前 上传
下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)





防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机,可后面的进风系统,又没有分开,这一点让小弟很不理解,特来发帖,请教前辈们,忘多指教。
凯文先生
2014年05月26日 10:12:58
2楼
个人愚见,图5.2.2-3a是举例“当战时清洁式进风与滤毒式进风合用风机……应增设增压管及闸阀”。此外,审图的意见是都分开设置风机,因为要在风机性能曲线上找到同时满足清洁、滤毒通风的工况点不是很容易。
回复