只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)3,???为什么会跳闸,要如何避免跳闸?PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下跳闸后推上去就可正常使用..THANKS.........另:西门子5SM3 RCCB既然无过电流保护,为什么要标LN区别?
只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸
1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)
2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)
3,???
为什么会跳闸,要如何避免跳闸?
PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下
跳闸后推上去就可正常使用..
THANKS.........
另:西门子5SM3 RCCB既然无过电流保护,为什么要标LN区别?
22楼
我是过来学习的
回复
23楼
打雷打闪,特别是空气超市的话容易形成感应电,导致电压不稳所以跳闸。有的漏电保护器是要区分nl的。进线前加屏蔽滤波可能会有效果
回复
24楼
你们都是高手,你们能不能想想下LN,无语,换吧
回复
25楼
新手学习~~~~~
回复
26楼
换个漏电断路器就是了 雷雨天感应电流大造成误动 正常
回复
27楼
谢谢楼主 分享
回复
28楼
beida_energy 发表于 2014-5-27 15:39 没见过单极漏电断路器的!可你说的是大部分?要不,你上个图看看?另外,电子式的灵敏度要比电磁式的 …电磁开关是30mA <0.1S的,这个瞬动型也是强制规定的值,用于人身保护. 除非是上下级配合,而选用G短延时和S选择型的.动作时间才会超过0.1S.. (实际测量,漏电流在18mA时F202并不动作..在20mA才会动作..而实验用的电阻则为3.3千欧,这样算下来,按实验,漏电流将近70mA..也不知道,ABB,西门子不同型号漏电为什么都选这样阻值的电阻??
回复
29楼
gl099010 发表于 2014-5-28 18:08 刚刚再次阅读了王厚余先生的 《电子式RCD与电磁式RCD的选用》 的这篇论文。文中明确的说明了电子式RCD是以故 …电子式RCD是以故障点的残压来驱动RCD动作的?这句话无法理解RCD动作电压和线路工作电压无关? 肯定是和线路电压有关,拆个就知道.电源进来.桥式整流,这个要给脱扣线圈提供动作电压..
回复
30楼
lakswy 发表于 2014-5-29 09:12 雷电感应电流使漏电保护器动作,这是好事,说明你选的设备很好用,否则你家的电器说不定烧坏几个了说好事也算不上什么好事..邻居家统统没装也没烧电器..我感觉主要靠过压附件提供保护..(只是没明白过压附件电压为什么都是280..而不设成250V动作? 打雷主要会坏的还是电话,猫,网卡之类的东西
回复
31楼
8255842 发表于 2014-6-7 19:39 电磁开关是30mA我也做过类似的实验,比如,动作电流30MA电磁式的,小于15MA肯定不动作,这主要为了提高供电可靠性。一般大于20MA才动作,而25MA多数动作,极少有30MA动作的。至于电阻是多少,没测过。但是跟两种开关的动作灵敏度无关!
回复