只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)3,???为什么会跳闸,要如何避免跳闸?PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下跳闸后推上去就可正常使用..THANKS.........另:西门子5SM3 RCCB既然无过电流保护,为什么要标LN区别?
只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸
1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)
2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)
3,???
为什么会跳闸,要如何避免跳闸?
PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下
跳闸后推上去就可正常使用..
THANKS.........
另:西门子5SM3 RCCB既然无过电流保护,为什么要标LN区别?
12楼
老灰兔子 发表于 2014-5-27 21:32 个体参数(即灵敏度或抗干扰能力)原因造成。可能吧,谢谢分析
回复
13楼
合十 发表于 2014-5-28 09:10 非也非也,电子式的受干扰影响大,电压波动都可能会据动或误动,另外成本都比磁式的要低。不知道你哪里来 …电子式的灵敏度高,就意味着会受到干扰,但绝不是灵敏度低!也不知道你的非也指的啥?
回复
14楼
合十 发表于 2014-5-28 09:10 非也非也,电子式的受干扰影响大,电压波动都可能会据动或误动,另外成本都比磁式的要低。不知道你哪里来 …你也见过单极的漏电断路器吗?还非也?
回复
15楼
在看。。。。
回复
16楼
肯定有感应电流进来。建议查看外线路径
回复
17楼
刚刚再次阅读了王厚余先生的 《电子式RCD与电磁式RCD的选用》 的这篇论文。文中明确的说明了电子式RCD是以故障点的残压来驱动RCD动作的。而不是电网电压,也即是说,电子式RCD动作与否与电压波动是无关的。而电磁式RCD是以故障电流来驱动RCD动作的。所以电磁式比电子式的动作要更可靠与稳定。通读了全文。个人理解的意思是,在RCD选用中,如果做了MEB或者LEB,可以考虑电子式RCD,否则,为了安全,还是选择电磁式RCD要可靠一些。 有兴趣的朋友可以看一下 王厚余先生的 《电子式RCD与电磁式RCD的选用》。本来想叫王厚余老师来着,想了一下觉得有点不妥,就叫王厚余先生了。再一次体会到了中文的博大精深!:lol
如果是电子式RCD跳闸,可以考虑是否是回路内有感应电压,此电压较高,达到了此RCD的跳闸值。
如果是电磁式RCD跳闸,可以考虑是否是回路内有感应电流,此电流较高,达到了此RCD的跳闸值。
还有就是产品本身问题了。谁也不能保证产品100%无瑕疵。
另:刚刚百度了下,百度百科上说电子式RCD是和线路电压有关。这个,这个到底相信谁看你们自己了。或者是我自己没有把王厚余先生的文章理解透彻。反正我的理解是: 电子式RCD处的动作电压是和线路工作电压无关的。它是靠残压驱动的!
所谓单极,个人理解是断路器跳的时候不断N线。进线还是会进L N两根线的。
回复
18楼
1.建议房子做好屋顶防雷。
2.配电箱处做等电位接地连接。
:lol
回复
19楼
雷电感应电流使漏电保护器动作,这是好事,说明你选的设备很好用,否则你家的电器说不定烧坏几个了
回复
20楼
beida_energy 发表于 2014-5-28 10:25 电子式的灵敏度高,就意味着会受到干扰,但绝不是灵敏度低!也不知道你的非也指的啥?你看看楼下贴的说明,其实他说的还只是一部分,你抽个时间百度一下王厚余老前辈的这个章节。
回复
21楼
合十 发表于 2014-5-29 09:20 你看看楼下贴的说明,其实他说的还只是一部分,你抽个时间百度一下王厚余老前辈的这个章节。有时间去看看。但是,用电子电路处理信号,和用电流线圈产生电磁力通过机械传动来处理信号,那个灵敏度高,这是常识吧?还用问别人或查资料吗?所以,电磁式的断路器,都是给一个整定范围,而不是一个确定值,就是这个原因。因为这种结构本身不可能精确整定,所以给个范围啦。比如,5-10倍,哪有精度啊?因为反映不灵敏才没有精度的嘛!
回复