各位大大,请教低压电缆穿管埋地敷设问题。谢谢。
swjtu991733
2014年05月25日 10:47:33
只看楼主

各位大大,请问低压电缆选择YJV,能否穿管埋地敷设,这样是否违反规范?YJV是不是只能走桥架?只有YJV22才能穿管埋地?谢谢,在线等。

各位大大,请问低压电缆选择YJV,能否穿管埋地敷设,这样是否违反规范?YJV是不是只能走桥架?只有YJV22才能穿管埋地?谢谢,在线等。
xieengineer
2014年05月25日 11:44:04
2楼
如果是水平穿管埋地敷设,选用YJV应该没有问题。
YJV电缆适用敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。
YJV22适用于地埋敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的压力
回复
swjtu991733
2014年05月25日 11:48:46
3楼
谢谢2楼
一般低压穿管都是选YJV22,这次有个工程业主非要用YJV穿管,我查了规范也不是很明确,主要是怕违反规范。
回复
lingxuct
2014年05月25日 11:49:59
4楼
电缆型号中没有22的是无铠电缆,无铠电缆不能直埋,可以穿管或桥架内敷设。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月25日 13:19:48
5楼
本来穿管就可以不要铠装,但是有些时候是怕一些小动物之类的,你那个套管没什么问题
回复
swjtu991733
2014年05月27日 08:56:15
6楼
谢谢各位大大
回复
云飘飘
2014年05月28日 06:04:20
7楼
YJV电缆可以穿管埋地敷设,只要注意载流量就可以了。