请问供电局入户的10 kv高压电缆的出线开关一般都是多大的,为什么我看都得都是630的开关,两条3*240的高压电缆并联,无论容量大小,为什么都是这样呢,有什么原因吗?
请问供电局入户的10 kv高压电缆的出线开关一般都是多大的,为什么我看都得都是630的开关,两条3*240的高压电缆并联,无论容量大小,为什么都是这样呢,有什么原因吗?
2楼
考虑最大负荷电流、可能出现的最大运行电流、开断容量,一般1600KVA以下都会选择630A。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-5-24 05:47 考虑最大负荷电流、可能出现的最大运行电流、开断容量,一般1600KVA以下都会选择630A。楼主回答的有道理!!!
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-5-24 05:47 考虑最大负荷电流、可能出现的最大运行电流、开断容量,一般1600KVA以下都会选择630A。是不是说这下面的变压器一般是1600KVA??
回复
5楼
学习了,谢谢大家
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-5-24 05:47 考虑最大负荷电流、可能出现的最大运行电流、开断容量,一般1600KVA以下都会选择630A。但是像一般的15000KVA以下供电局都用630的哦,我们里有个项目11600KVA,计算电流都超过630的了,但供电局进线开关柜负荷开关还是用630的。
回复
7楼
tozhenliang 发表于 2014-5-25 23:18 但是像一般的15000KVA以下供电局都用630的哦,我们里有个项目11600KVA,计算电流都超过630的了,但供电局 …10KV单台变压器容量按照现行规范不大于1250KVA,送审稿提高到1600KVA;你这个这么大容量的变压器的电压等级肯定大于等于20KV。
回复
8楼
普通用户线路有630A断路器足够了,上面一档是1250A的,象ABB的VD-4都是1250A的。
回复
9楼
云飘飘 发表于 2014-5-26 05:58 10KV单台变压器容量按照现行规范不大于1250KVA,送审稿提高到1600KVA;你这个这么大容量的变压器的电压等 …不是一台变压器,有好几台变压器,10KV双回路进线,百分百确保,每条回路最高为11600
回复
10楼
高压开关很多品牌起步就是630A的,极个别品牌为了民建的需要,有400A的。
回复
11楼
进线1250,出线630