雨水立管埋设于柱子内要注意哪些问题
岭南雨林
岭南雨林 Lv.14
2014年05月23日 15:52:51
只看楼主

我们的一栋楼宇建筑从外观角度要求,部分DN100 雨水立管需要埋设于柱子内。 设计院方案:雨水管采用无缝钢管或者不锈钢管,然后把雨水管安放在柱子中间。结构工程师经计算认同雨水管安放柱子中间的做法对柱子没影响。 想请教各位同行,有没有做过类似的工程?在管道安装和日后使用中会容易产生哪些的问题?

2014年05月23日 16:07:55
2楼
梁和柱的搭接部位很难安装,钢筋比较密,需要结构考虑这个问题。维护也比较麻烦。
一栋建筑首先考虑的是使用,使用都成问题,美观有什么用。最烦的是一些建筑、装修的为了美观,什么馊主意都想的出来。
回复
岭南雨林
2014年05月23日 16:16:37
3楼
本帖最后由 jeffson-mo 于 2014-5-23 16:18 编辑 水妖 发表于 2014-5-23 16:07 梁和柱的搭接部位很难安装,钢筋比较密,需要结构考虑这个问题。维护也比较麻烦。一栋建筑首先考虑的是使 …一米的圆柱。“梁和柱的搭接部位很难安装,钢筋比较密,需要结构考虑这个问题”,谢谢
回复
老西方
2014年05月30日 11:06:06
4楼
学习了
歇息
回复
攻城师55731
2014年06月11日 11:44:33
5楼
施工维修,都麻烦,也就好看些!
回复
富强168
2014年09月11日 12:30:20
6楼
电线杆子都是空的
回复
四叶草lyp
2014年09月11日 15:42:16
7楼
施工,后期维护都很困难。。。。。。
回复
yumiaohui
2014年09月11日 18:30:22
8楼
就不能想其他办法了吗
回复
李工在线
2014年09月11日 22:50:39
9楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
小草瑜
2014年09月12日 08:34:04
10楼
贴柱子下来,装修的时候包起来就可以了
回复
岭南雨林
2014年09月12日 09:03:04
11楼
本帖最后由 岭南雨林 于 2014-9-12 09:04 编辑 fy454473879 发表于 2014-9-12 08:34 贴柱子下来,装修的时候包起来就可以了已经考虑过了,但是结构上柱子已经直径为1米,排水管为100,再做装饰的话实在太大了,非常影响观感。
回复

相关推荐

APP内打开