一级框架 300*850的梁 梁箍筋加密区配几肢箍 这是我配的 不知道对不
y838907454
y838907454 Lv.4
2014年05月23日 12:03:46
只看楼主



1B}BW1EN$J~8@3534H8ES{U.jpg

免费打赏
liqiang69126
2014年05月23日 12:17:28
2楼
满足计算要求的话,配双肢箍即可。300宽梁可以双肢箍
回复
y838907454
2014年05月23日 13:13:42
3楼
liqiang69126 发表于 2014-5-23 12:17 满足计算要求的话,配双肢箍即可。300宽梁可以双肢箍请问像图这样配 错了没
回复
a1059868473
2014年05月23日 13:44:12
4楼
只有两根纵筋,如何配的三肢箍啊
回复
mingleiking
2014年05月23日 14:39:04
5楼
一级抗震,300的KL,用4股吧
回复
一类场地
2014年05月23日 15:13:11
6楼
三肢箍得这样写2根25+(1根12),你配的箍筋如果计算满足应该是可以配的,不过通常情况下我都是直接都配成三肢箍,比较符合设计习惯
回复
结构小仔
2014年05月23日 15:18:29
7楼
抗扭腰筋用6根12的行吗?
回复
jb901128
2014年05月23日 16:40:44
8楼
你这样配的意思就是加密区3肢,非加密区2肢,通长钢筋只有2根25,那么你的支座钢筋就要配到至少三根钢筋
回复
结构入殓师
2014年05月24日 08:34:49
9楼
从配筋目测梁截面是否能小点呢?
回复

相关推荐

APP内打开